厂房内已配备消火栓还需要灭火器吗
xsyhxl
xsyhxl Lv.4
2010年04月21日 16:52:45
只看楼主

如题,厂房内已经设置了消火栓,还需要配置灭火器吗,依据是什么~~~~本人刚刚开始搞消防,很多东西不懂,请多指教~~~

如题,厂房内已经设置了消火栓,还需要配置灭火器吗,依据是什么~~~~
本人刚刚开始搞消防,很多东西不懂,请多指教~~~
免费打赏
tinaeve
2010年04月21日 17:10:41
2楼
必须的.
回复
xsyhxl
2010年04月21日 17:23:17
3楼
那么依据是什么的,我需要充分的理由来说服领导,谢谢~~~
回复
lzhp1985
2010年04月21日 21:41:12
4楼
《建筑设计防火规范》第8.1.6 条规定“除住宅外的民用建筑、厂房(仓库)、储罐(区)、堆场应设置灭火器;住宅宜设置灭火器或轻便消防水龙。灭火器的配置设计应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140 的有关规定。 ”
回复
xsyhxl
2010年04月21日 22:07:25
5楼
厂房内已配备消火栓还需要灭火器吗
回复
w-jwei
2010年04月23日 15:14:53
6楼
这是两个不同的保护系统,都要设的!!
回复
eyuxiong
2010年04月23日 16:24:27
7楼
不设立怎么能够通过消防验收的?
回复
rwr1
2010年04月23日 17:08:44
8楼
灭火器是必须要配的,有其他的灭火设施灭火器可以按照规范少配,但是不能不陪。去看下灭火器设置规范吧
回复
weilejianglai001
2010年04月26日 15:40:25
9楼
你要记住一个原则:
有消火栓的地方必须有灭火器。
回复
svv83
2010年05月06日 13:37:02
10楼
需要。
回复
dcrdx
2010年05月06日 15:36:35
11楼
同意四楼的观点,至于消火栓的配置参见建筑设计防火规范
回复