KK. QK 是断路器上还是保护屏上, 控制回路和操作回路有什么不同?它们又在保护屏上还是断路器上?到底保护屏上都什么装置.回路,断路器上又有什么装置,回路(比如线圈)?
KK. QK 是断路器上还是保护屏上, 控制回路和操作回路有什么不同?它们又在保护屏上还是断路器上?到底保护屏上都什么装置.回路,断路器上又有什么装置,回路(比如线圈)?
2楼
KK.是断路器跳合闸控制开关,QK是远方/就地控制开关,
如果是开关柜,那么应该是开关柜上装置.;
如果是户外断路器,那么应该是在保护屏上;不知道回答是否正确?
断路器只有操作回路,保护屏上有控制回路,跳合闸回路(即操作回路).我说的对吗?
断路器上有断路器常开常闭触点,合闸线圈, 跳闸线圈;'
保护屏上有过流继电器(各种保护继电器).触点(各种保护继电器触点).远方/就地转换开关,不知道回答是否正确?
回复
3楼
断路器只有操作回路,保护屏上有控制回路,跳合闸回路(即操作回路).我说的对吗?
-------------------------------------------------------
断路器只有操作回路,这个没看懂
断路器配有操作机构,操作机构包括电气控制部分,也许你指的是这个
回复
4楼
我理解的是操作回路也属于控制回路,具体一点可以指从保护装置操作箱到断路器机构这一段
回复
5楼
学习
回复
6楼
:handshake :handshake :handshake
回复
7楼
学习中!
回复
8楼
2#是正解,来学习了哦
回复
9楼
学习了
回复
10楼
学习了,有价值
回复
11楼
:call:
回复