小弟今天遇到麻烦了, 有个用户需要2组10KV环网柜(SafeRing),一组是三进线柜+变压器柜。另一组是两进线柜+变压器柜。 要求装配网自动化产品:监控终端RTU ,通讯控制器CCU, 变台监测TTU。以前没有用过这些东西, 不知道他们是怎么连接的, 监控终端RTU采集进线柜负荷开关信号的, 变台监测应该是监测变压器的吧,CCU干什么用呢,他们是如何连接的,怎么实现数据的远距离传送小弟在此先谢过各位大虾了
小弟今天遇到麻烦了, 有个用户需要2组10KV环网柜(SafeRing),一组是三进线柜+变压器柜。另一组是两进线柜+变压器柜。 要求装配网自动化产品:监控终端RTU ,通讯控制器CCU, 变台监测TTU。以前没有用过这些东西, 不知道他们是怎么连接的, 监控终端RTU采集进线柜负荷开关信号的, 变台监测应该是监测变压器的吧,CCU干什么用呢,他们是如何连接的,怎么实现数据的远距离传送
小弟在此先谢过各位大虾了
2楼
帮不了你,给你顶一下吧。
回复
3楼
RTU、CCU、TTU都是配电所微机综合自动化保护装置的内容,RTU是配电终端保护装置,CCU是通信管理单元,TTU是设备运行状态采集管理单元,综合这些自动化设备就能够完成综合的自动化保护功能。每个设备的功能都是相互独立的,完成信号采集和保护以及相互之间的通信功能。他们之间的通信方式各个厂家生产的设备不完全相同,大多数都是通过LANWORK网连接到CCU,CCU可以跟各个设备之间相互通信,还可以通过MODEM、网卡将信息送到远端的调度进行显示和控制。有些设备之间可以直接通信。
很具体的应该参照设备厂家的产品样本,现在国内比较好的应该是南瑞、南自、许继等等吧
不好意思,我也只能说这么多了,不对的地方请大家指正
回复
4楼
谢谢楼上兄弟,听你这么一说我明白了很多,也就是说采集信号是靠rtu的,传输信号是靠ccu的,监视变压器靠ttu的。我知道RTU是终端设备,要装在开关柜里面,来采集信号。那 CCU装在哪儿呢,我们是专搞中压环网柜的,用户既然让我们配,那也应该是可以安装在配电柜里面吧,两组柜子,每组安装一个RTU(一台RTU可以监测三个开关,每组用一台应该够了), 是不是每组也同时相应要配一台CCU?
回复
5楼
不好意思,好久没来了,所以一直没有回答,抱歉抱歉!
RTU不仅仅是采集信号,它是一个保护单元,含有相应的保护功能,不同的RTU能采集的信号多少不太一样,可以采集数个信号,但是不会很多。但是保护功能我只见过单一的,一个RTU只能保护一个单元,进线、馈线、PT、母联等保护单元是有所不同的。
CCU可以专门放在一个保护屏上面,也可以在高压柜体内找合适的地方安装,不过我还是建议专门做一个通信屏,至于CCU的数量要看你采用的产品性能和需要传递信息的规模了。
一定要参照产品的样本资料,现在说的至少纯粹的简单介绍,不同厂家的产品其基本功能是一致的,但是接线和具体的要求差别很大。
回复
6楼
现在好多厂家的保护都是保护测控一体化的,应该一个多功能的保护装置就能全部搞定巴。
回复
7楼
建议专门做一个通信屏,或信号箱。
回复