有博物馆,带有展厅,地下一层,地上二层,体积10000M2左右。对于它的消防设计,是否应该有消火栓系统?还是消火栓和气体灭火都有?是否需要做通风、、、问题很多,望各位前来讨论,另谁有这类的图纸上传如何,我昨天没有找到,谢谢了。
有博物馆,带有展厅,地下一层,地上二层,体积10000M2左右。对于它的消防设计,是否应该有消火栓系统?还是消火栓和气体灭火都有?是否需要做通风、、、问题很多,望各位前来讨论,另谁有这类的图纸上传如何,我昨天没有找到,谢谢了。
2楼
各位怎么没有人上来呀?
回复
3楼
全都要,按功能分区选择合适的消防系统。
通风是空调专业管的吧?
回复
4楼
1.请参考建筑设计防火规范8.4.1条、8.7.1条第五点以及8.7.5A条。
2.要通风。
回复
5楼
象楼上版主所言请参考建筑设计防火规范,你必须做的,它多规定你了.
回复
6楼
博物馆一般都会有珍藏室,需要做气体消防。
其它房间以及走道是要设消火栓系统的。
回复
7楼
傅浪,你好,谢谢你留言。通风是不是针对气体灭火以后的通风还是对于房间除湿的通风?
6楼的意思是不是珍藏室做气体灭火而其他的例如展厅可以用消火栓呢?
回复