大家好,我现有一个大面积的千级无尘室在做设计,约1020平方米,方案是采用FFU+AHU的空调方式。其中吊顶原设计是采用龙骨吊顶(双层吊顶,因楼层高上一层顶是用彩钢板)。请问吊顶采用彩钢板吊顶可以不?因甲方要求采用省钱的方案,但就怕用彩钢板吊顶开的FFU口多了吊顶会不牢固。另一个问题就是受楼层高度的限制,夹层只能做到1.3米,是否会增加施工难度?望各位同行多多指点啦,谢谢!
感觉应该是不可以,主要是施工难度大了,活不好不好要小费啊,
回复
25楼
可以的。但不宜用岩棉等易掉灰的材料。
回复
26楼
学习了
回复
27楼
真是一家一个样啊,呵呵。
FFU的夹层需要吊顶的话,那么就有两层吊顶了,这里面其实还有点意思的。大家看看你们家是如何做的。
还有泡沫板做吊顶的话,防火等级能否跟上,这玩意好像是易燃品哦,很多地方都严禁使用了吧,呵呵。
回复
28楼
來個省錢的做法,別拍磚哦
要我就用岩棉手工板(1800*900)做一層吊頂(少1000多平米的吊頂用來做套DC應該够了),其他板底及墻面部分做保溫外加C型鋼(用來吊頂板及FFU),頂板開孔H鋁收邊FFU吊杆補强,MAU直接送風進頂層。
[
本帖最后由 xyzjm12 于 2010-6-20 00:46 编辑 ]
回复
29楼
第一:H鋁收邊嵌FFU爲什麽不可以?
第二:用T-Grid不獨吊的確有點遷强;
第三:施工難度爲什麽不大,依LZ的做法上技術層只有1.3的高度你倒是給我鑽進去開孔收邊裝FFU;
百級也未必需滿布FFU;還高效呢?
隨便說說上面的朋友,百級勸你不要用高效了
回复
31楼
規範?還要求焊縫二次鍍鋅呢!你倒是去按規範鍍鍍看
回复
32楼
个人觉得是可以的,但是板材长度超过2.5米,岩棉板的没有用过,应该是不行的吧,FFU不用单独吊也可以的,h形铝材收边肯定是要的,密封问题要处理好,见过有的公司彩钢板吊顶是用T形铝(机制板),有的是用C形钢(手工板,120*50左右)
回复
33楼
FFU上面接新风吗?
回复
34楼
学习中,不过见过有这么做的,应该没问题
回复