千级用彩钢板吊顶可以吗?
yyn123
yyn123 Lv.2
2010年04月22日 09:02:52
只看楼主

大家好,我现有一个大面积的千级无尘室在做设计,约1020平方米,方案是采用FFU+AHU的空调方式。其中吊顶原设计是采用龙骨吊顶(双层吊顶,因楼层高上一层顶是用彩钢板)。请问吊顶采用彩钢板吊顶可以不?因甲方要求采用省钱的方案,但就怕用彩钢板吊顶开的FFU口多了吊顶会不牢固。另一个问题就是受楼层高度的限制,夹层只能做到1.3米,是否会增加施工难度?望各位同行多多指点啦,谢谢!

2010年07月06日 11:47:37
35楼
技术夹层1.3m,对很多工程来说,已经很奢侈了。千级车间,我做过最低的,梁底离天花板只有300,即使不是梁的地方,加上梁高也不足1m,所有的FFU只能在开孔的位置放上去,如果在天花上面根本过不了梁。人在上面走的时候,到梁的位置,只能趴着挪过去。
如果整体净高有1.3m,确实没有施工难度。
回复
s22040260
2010年07月06日 14:05:26
36楼
只要能保证内部 的清洁,正压达到一定的标准,完成没有问题的
回复
flyfish007
2010年07月06日 19:27:44
37楼
没有问题,但最好补充新风,以保证正压
回复
sunnypingguo
2010年07月11日 22:00:56
38楼
我在昆山这边有见过二楼用彩钢板的,怕做了以后时间长了出问题就没做
回复
53qiuxuan
2010年07月13日 15:26:49
39楼
可以呵,我们好多千级的无尘车间用的就是彩钢板吊顶,但是回风是采用高架地板来回,偶尔也用回风柱回。
回复
ysyeagle118
2010年07月15日 09:03:09
40楼
洁净度千级的话,完全没问题的
回复
haiwind
2010年07月22日 17:54:20
41楼
:) :) :)
回复
ssm103
2010年07月26日 01:51:31
42楼
新手过来学习
回复
girl59420
2010年08月25日 13:05:40
43楼
完全可以,开孔的地方注意补强,切口需用铝箔胶带密封才好,一般岩棉顶比较多吧,貌似也不便宜,除非设计为非上人天花板,,
回复
guo9jin
2010年10月01日 23:19:30
44楼
彩钢板开孔太多施工不方便的
回复