千级用彩钢板吊顶可以吗?
yyn123
yyn123 Lv.2
2010年04月22日 09:02:52
只看楼主

大家好,我现有一个大面积的千级无尘室在做设计,约1020平方米,方案是采用FFU+AHU的空调方式。其中吊顶原设计是采用龙骨吊顶(双层吊顶,因楼层高上一层顶是用彩钢板)。请问吊顶采用彩钢板吊顶可以不?因甲方要求采用省钱的方案,但就怕用彩钢板吊顶开的FFU口多了吊顶会不牢固。另一个问题就是受楼层高度的限制,夹层只能做到1.3米,是否会增加施工难度?望各位同行多多指点啦,谢谢!

2010年10月03日 09:03:03
45楼
可以,百及都用彩钢板的
回复
zht2004
2010年10月11日 14:33:25
46楼
可以采用彩钢板+局部加强安装FFU的方式。
但这种系统缺点是没有升级潜力,保养不方便。
施工技术上不存在难度,可以顺利实现。
满布率小于10%的FFU系统,不用龙骨+盲板而采用彩钢板是没有问题的。
回复
zht2004
2010年10月11日 14:35:30
47楼

大面积的百级区域吊顶用彩钢板是不妥的,龙骨+盲板+FFU在百级及其以上级别是基本配置了~~
回复
luzhbo
2010年10月11日 14:52:39
48楼
1. 千级的洁净度使用彩钢板完全是可以的;
2. 至于强度方面,那就要靠施工工艺来保证了,多用些T铝。
回复
濮叶飘尘
2010年10月13日 15:20:10
49楼
学习中,有交流就会有进步
回复
liao034061
2010年10月14日 22:09:57
50楼
可以啊 我们就这样做的
回复
ybs056
2011年02月26日 21:17:28
51楼
夹芯板吊顶可以,就是与高效过滤风口的接缝要处理好。
回复
yffx.2003.02.20
2011年06月12日 09:45:42
52楼
完全可以,记着彩钢板夹心为岩棉,插接且符合消防要求。
回复
linxu019
2011年08月18日 17:16:23
53楼
找到组织了,小弟手上有刚好一100级 也是层高太低了,上面600mm左右,兄弟你是怎么做的啊
回复
lwmxtj
2011年08月24日 17:26:59
54楼
可以 没问题~~
回复

相关推荐

APP内打开