千级用彩钢板吊顶可以吗?
yyn123
yyn123 Lv.2
2010年04月22日 09:02:52
只看楼主

大家好,我现有一个大面积的千级无尘室在做设计,约1020平方米,方案是采用FFU+AHU的空调方式。其中吊顶原设计是采用龙骨吊顶(双层吊顶,因楼层高上一层顶是用彩钢板)。请问吊顶采用彩钢板吊顶可以不?因甲方要求采用省钱的方案,但就怕用彩钢板吊顶开的FFU口多了吊顶会不牢固。另一个问题就是受楼层高度的限制,夹层只能做到1.3米,是否会增加施工难度?望各位同行多多指点啦,谢谢!

2011年08月30日 16:28:03
55楼

顶部送风区刷环氧树脂,做FFU+ceiling GRIL的形式。
回复
cxlzgf
2011年09月19日 17:47:06
56楼
我们公司百级都是用彩钢板吊顶呢,都是有成功案例的,楼主放心用吧···