灯具与喷头间距
lqm_17
lqm_17 Lv.7
2010年04月22日 09:46:23
来自于照明工程
只看楼主

一个朋友负责的一个项目,房间里四个喷头,灯具也是四个。喷头已经做好了,现在要打吊顶了,发现灯的位置几乎就在喷头的地方,即使错开,最多只能错开10公分(不然灯的位置就偏太多),他不知道这么小的间距能否可行,怕验收时过不了。我查了下设计规范也施工规范,也没这方面的具体规定。 以我的理解,这应该与灯具的发热量有关。只是灯的发热量如何确定,还有多大的发热量会影响到喷头动作。期待的知道的给解释下。

2010年04月22日 12:55:52
2楼
喷头不能改,改少一个灯具就行了~
回复
lqm_17
2010年04月23日 08:42:34
3楼
二楼的,谢谢你啊,关键是现在灯具也不能少。灯具还是要四个的,这灯具与喷头间距,该怎么处理。
回复
lxt9607
2010年04月23日 12:49:36
4楼
1、调整灯位,距喷淋头0.5米即可
2、改变照明设计
回复
lqm_17
2010年04月25日 20:38:31
5楼
看来只能执行第二种了,谢谢四楼
回复
jackyhjie
2010年05月26日 19:26:17
6楼
:victory: :victory:
回复
woheni2010
2010年06月10日 23:51:26
7楼
学习咯 灯距离碰头的距离要大于0.5米 学习了
回复
加肥猫
2010年06月12日 11:51:02
8楼
规范有规定的,楼主没查到而已。二次装修千万别去修改原消防设计啊
回复
oc7488
2011年09月02日 15:59:10
9楼
请问是什么那个规范上有这条规定?
《自动喷水灭火系统设计规范》GB_50084—2001(2005年版) 上没有提到呀
回复

相关推荐

APP内打开