我公司下属一电厂在近期PT保险经常烧毁或经常烧PT,我们想了很多办法都不行,现在我们准备装一组过电压保护器,有遇到过这种情况的拜托能介绍吗?
我公司下属一电厂在近期PT保险经常烧毁或经常烧PT,我们想了很多办法都不行,现在我们准备装一组过电压保护器,有遇到过这种情况的拜托能介绍吗?
2楼
你公司的电厂PT 有没有防止谐振的措施吗?如没有,请加装消谐器
回复
3楼
简单一点的办法,在互感器二次开口三角开口处接一100欧姆的大功率电阻(PT容量不同,电阻值适当调整)
回复
4楼
有防谐振的PT 。
回复
5楼
PT问题原因分析:
1.电网系统内部由于非线性负载造成较大的电流谐波分量(3、5次谐波分量较大),而原设计采用的PT.0.5级100VA(不排除PT励磁特性差)在电流谐波的作用下很容易使铁芯进入铁磁深饱和区,励磁电流增大,感抗下降,引发铁磁谐振,会在PT一次绕组出现数安培到十几安培幅值的瞬间涌流,从而烧断PT0.5A高压熔丝。
2.电站10KV系统采用中性点不接地方式,其母线系统上的Y0接线的PT是中性点不接地电网对地的唯一金属通道,因此电网相对地电容的充、放电途径必然通过PT一次绕组,PT的励磁电感和系统对地电容形成L-C回路,从而引发铁磁谐振而出现饱和过电压,并将由通常的工频位移过电压转化为谐波振荡过电压,使PT的励磁电流可达额定励磁电流的几倍到十几倍,造成PT的高压熔丝一相或两相或三相熔断,甚至使PT因严重过热而烧毁。
3.电网系统相对地电压不平衡、不稳定、三次谐波电流的出现,或所用三相PT伏安特性相差过大,造成PT剩余绕组开口电压升高。
三.PT问题预防措施:
1.建议使用二次输出容量较大的PT,如计量级0.2~0.5时选用150~200VA以上容量的产品,或带有防铁磁谐振装置的PT。
2.建议用户的PT柜配置过电压吸收装置或避雷器加一次消谐器。
3.采购PT时,应对互感器厂家提出:如果是单独的PT,三只伏安特性基本一致的PT应编成一组,并做好相应的标识,(成套装配时应装于同一台PT柜内,质量部门监督);如果是三相组合式的且铁芯是分立的PT,应保证三相伏安特性一致,出厂试验报告中应有剩余绕组开口电压测量值,此值不大于5V。
采购要求:
1.单独的PT,要求互感器厂家把三只励磁特性基本一致的PT编成一组(不超过15%),并做好相应的标识(可以是三个相同标识或编号的编成一组,如三个1#、三个2#…),且试验报告提供励磁特性试验数据。
2.三相组合式的PT,要求互感器厂家制造时保证以下几点:
1)、相之间伏安特性应基本一致。
2)、三相电压对称空载运行时、三相电压不平衡在±5%时,继保电压Uj2n≤10V。
3)、缺一相空载时,继保电压Uj2n≤50V。
4)、单相接地空载时,继保电压Uj2n=100V±5V。
5)、试验报告提供以上测试数据。
回复
6楼
非常感谢5楼的精彩讲解,受益匪浅呀。
回复
7楼
我们有个变电站的10kVPT存在一些问题,请各方专家给予指教.
该站的10kV一次接线是单母分段,两段PT一次并列,二次分列运行;
一母的PT型号是分相的JDZJ系列,一次接地经消谐电阻接地,二次没有消谐装置;
二母的PT型号是分相的,一次接地经零相PT接地,零相PT产生二次电压给二次消谐装置.
存在问题:1#PT\2#PT的二次电压都不稳定,每一相在1-10V间轮流变化,同时开口三角电压也相应在1-10V
间变化.我们检查了1#PT,结果是一次接地正常,空载时,相对地电压更差,A相是56-61V、B相是64-67V、C相是58-64V,带上负载后又恢复以前的状态,运行3个小时后,A相的一次保险熔断。
回复
8楼
各位同行,请回答一下,
回复
9楼
有没有电气接线图?
回复
10楼
加个过电压保护器
回复
11楼
请问是否可能烧毁避雷器。
回复