110KV电缆终端支架怎么做啊?
sjb1200@co163
2005年08月18日 12:37:51
只看楼主

砼坐中间放个钢管以放电缆行吗?

砼坐中间放个钢管以放电缆行吗?
免费打赏
lingxuct
2009年05月19日 21:19:12
12楼
其他都支持,正好不支持6楼!!!

只有7楼说对要点,其余都只说对一半!

110KV电缆头支座,要看是室内还是室外的。
室内电缆头都以硅橡胶制作,重量较轻,单芯电缆在雨裙下固定在任何支架都可以,只要求抱住电缆的金属不导磁!但有一点要注意,引线(金属导电部分)与外界的间距保证在1米以上。

室外电缆头通常是充油的硬质绝缘材料(上下各是金属材料),重量较大,一般会用金属(角钢或槽钢)材料制作,请把这个金属支架开一个电缆放入的口,一可以放入电缆,二没有因电缆电流在支架上产生蜗流,三别忘记给支架接地。

“110KV电缆终端支架怎么做啊?砼坐中间放个钢管以放电缆行吗?”

不行,做好的电缆头无法穿过钢管,如果能穿过,电缆电流在钢管上要产生蜗流,而且能穿过钢管的电缆头无法固定在钢管上(钢管大,电缆头座小)。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-5-19 21:51 编辑 ]
回复
yubinjie
2009年06月03日 15:14:37
13楼
同意楼上 要注意涡流
回复