厂房防雷设计为3级,其中屋顶风机都安装了SPD但上次避雷装置安全检测站的报告指出电气柜不合格, 根据《建筑物防雷设计规范(GB50057-94)》,没有看到强制执行的内容。 请各位指教,是否北京地区还有地方规范? 谢谢
但上次避雷装置安全检测站的报告指出电气柜不合格,
根据《建筑物防雷设计规范(GB50057-94)》,没有看到强制执行的内容。
请各位指教,是否北京地区还有地方规范?
谢谢
厂房防雷设计为3级,其中屋顶风机都安装了SPD但上次避雷装置安全检测站的报告指出电气柜不合格, 根据《建筑物防雷设计规范(GB50057-94)》,没有看到强制执行的内容。 请各位指教,是否北京地区还有地方规范? 谢谢