大家好,我画了个箱式变压器的系统图,帮我改下,一段路1500米,三台箱变,还有通信的预埋管,因为移动和联通的他们自己拿钱,所以要分开算工程,不知道怎么办,还埋在一起吗,谁有这样的图给我,要施工了的,主要是不知道手孔,人孔怎么办,手孔人孔也要分开,就是产权问题,那个高手搞个相同的工程给我点意见,谢谢了,有帮助我可以给大家500积分谢谢了,在线等.变压器甲方定了用1000KVA的
大家好,我画了个箱式变压器的系统图,帮我改下,一段路1500米,三台箱变,还有通信的预埋管,因为移动和联通的他们自己拿钱,所以要分开算工程,不知道怎么办,还埋在一起吗,谁有这样的图给我,要施工了的,主要是不知道手孔,人孔怎么办,手孔人孔也要分开,就是产权问题,那个高手搞个相同的工程给我点意见,谢谢了,有帮助我可以给大家500积分谢谢了,在线等.变压器甲方定了用1000KVA的
12楼
三台箱变,如果都不超过500KVA可选用低压计量,如果是路灯箱变,只在进线端的第一台箱变处安装高压计量装置,计量装置的表计及互感器由当地供电部门配置箱变内留好安装位置.
一般情况通信管线不和电力管线放在同一侧道路上,应参照响应的规范.
人空和手空的问题一般情况下在100米左右设一个,建筑电器安装图集上有很多,选一个就可以了.
建议你设计选用美式箱变,高压部分要比你现在的图简单的多,一个带一个形成单环网.箱变的人空由箱变生产厂家出的基础图中就显示.
回复
13楼
10KV系统中性点经高电阻接地?
回复
14楼
系统图改了还小了,那是多少啊
回复
15楼
回复
16楼
看了你的图,感觉有的地方还有问题:
1.高压进线?你所标识的进线柜应是一进一出吧,出线到另一台箱变?应注明去向的。
2.进线柜应有避雷器,Z型,计量柜也应装设避雷器。
3.进线柜带电显示没有标识出来,应有。
4.计量柜的母线走向过于曲折了把,呵呵。上进上出就行。
5.计量柜CT、PT、熔断器等直接标注供电局计量所安装就ok了吧?必须注明型号?
6.低压主进开关上端应由隔离刀开关,或者将主进断路器设计为抽屉式。
7.两台低压出线隔离刀选型都偏小,整定电流400A*4=1600A,选1500A的刀太小。
回复
17楼
谢谢了,
回复
18楼
JGJ/T16-92第5.2.1.7条的规定;
这个规定是怎样的?
回复
19楼
回复
20楼
谢谢斑竹。
回复
21楼
请大家在发点意见