一空调箱设置 两道冷盘管,那么控制水量的 两通阀或三通阀及一套系统是在总管路上设置一套?还是在 每道冷盘的供水管上设置两套? 有什么区别?一套的话自控简单,但要第二道冷盘是为了更底的温度,更大的除湿效果,那么设置一套运行是否能满足? 两套的时候,自控思想是什么? 第一 两 道的两通阀或三通阀根据什么来调节? 湿度超标的时候先增大第一道阀门的开度?当100%开度的时候在开起第二道的阀门? 还是 第一、两道 同时动作? 不知道有实际工程的设计及运行情况如何?
一空调箱设置 两道冷盘管,那么控制水量的 两通阀或三通阀及一套系统是在总管路上设置一套?还是在 每道冷盘的供水管上设置两套? 有什么区别?一套的话自控简单,但要第二道冷盘是为了更底的温度,更大的除湿效果,那么设置一套运行是否能满足? 两套的时候,自控思想是什么? 第一 两 道的两通阀或三通阀根据什么来调节? 湿度超标的时候先增大第一道阀门的开度?当100%开度的时候在开起第二道的阀门? 还是 第一、两道 同时动作? 不知道有实际工程的设计及运行情况如何?
2楼
可以讨论一下下的哎:
有两具盘管先要看一下是不是一具是预冷,一具是再冷, 如果是这样是不可以共用的哎。
如果不是这样的,,我觉的用一个就好了。但要问一下采购的朋友是不是一只大的电动比例三二通阀是不是远远贵于两只三二通阀了。
回复
3楼
个人认为:一具是预冷,一具是再冷,也可以共用的哎! 效果是差不多的!
回复
4楼
就设一套就行了,省钱
回复
5楼
个人认为设一个,改露点控制,基本没问题,且省钱!我们做工程是为赚钱嘛!当然,如果业主要求分开控制就要设两个了!哈哈!至于三通,两通要看你系统怎么设计了!
回复
6楼
一只是分开做的。。。
回复
7楼
露点控制好象不太稳定~~~
去年两个案子都用露点控制,但都有问题;后来一气之下干脆改成用回风温湿度来控制倒还没什么鸟事情
回复
8楼
大哥说的是AHU,我说的是MAU+DC+FFU,我试过2个工地,都不错!
回复
9楼
mylll7880 你的露点是定值?你的MAU+DC+FFU MAU 水阀怎么控制?(根据室内的湿负荷?还是处理到室内等湿线上就可以?)新风处理到什么状态?
回复
10楼
回复
11楼
用预冷和再冷盘管的空调箱一般的排列顺序是预热预冷再冷再热,预热预冷不作除湿作用,用再冷来作除湿的。