只有地下一层一个合用前室需要设置正压送风吗?
qiujj_07
qiujj_07 Lv.3
2005年08月18日 21:00:58
来自于通风排烟
只看楼主

地下三层车库,地上三层裙楼,有个靠外墙楼梯间从正三层下到负三层,但五层内开窗面积能达到要求,相邻有个合用前室,消防电梯从负一层到正三层,首层接一个门厅对外,二、三层有外窗,可自然通风,请问该地下一层处的合用前室需要设置正压送风吗?

地下三层车库,地上三层裙楼,有个靠外墙楼梯间从正三层下到负三层,但五层内开窗面积能达到要求,相邻有个合用前室,消防电梯从负一层到正三层,首层接一个门厅对外,二、三层有外窗,可自然通风,请问该地下一层处的合用前室需要设置正压送风吗?
免费打赏
nky6666
2005年08月18日 22:24:30
2楼
是高层吗?是的话,如果是防烟楼梯间就应该加加压送风系统
回复
hhbox
2005年08月19日 08:36:18
3楼
地下一层处的合用前室需要设置正压送风,下地下室的楼梯和上部是分开的!地下三层标高距疏散楼梯室外标高高差超过10米时,按我们这楼梯间应设机械加压送风!
回复
binbin_leo
2005年08月19日 09:50:42
4楼
按要求一下楼梯间和前室可不设置防烟系统:
1.防烟楼梯间设有机械加压送风时的独立前室.
2.利用敞开的阳台/凹廊作为防烟楼梯间的前室/合用前室,或前室内有不同朝向可开启外窗的楼梯间.
3.建筑高度低于100m的居住建筑,前室设有符合要求的可开启外窗的楼梯间.
4.消防电梯井设有机械加压送风的消防电梯前室.
5.走道和前室设有机械加压送风的楼梯间.
而你的应该设置的.
回复
qiujj_07
2005年08月19日 21:06:39
5楼

是高层,但是该防烟楼梯间只在裙楼和地下室部分,与上面无关,而且在三层裙楼皆可大面积开窗,其中首层可通过门厅对外疏散。
回复
hhbox
2005年08月20日 08:42:07
6楼
<<高规>>里有提出局部加压送风的概念,而且建筑消防是应作为一个整体来考虑人的疏散安全的,要考虑到自救和消防队员的扑救工作顺利进行!
回复
qiujj_07
2005年08月22日 20:49:21
7楼
多谢指教!
再请教各位前辈:地下部分可否三层楼梯间和唯一的合用前室(在负一层)共用一个管井,共用一台加倍风量的风机一齐解决掉? 裙楼部分采用自然排烟, 高层部分的楼梯间和合用前室与下面是分设的,另设正压送风系统。
回复
hhbox
2005年08月23日 08:35:53
8楼
合用前室我们这审查一般要求单独设!
回复
goodluck_lxf
2005年08月23日 11:56:03
9楼

那你就要设调压器,因为这两者送风是有压差的,一高一低。
回复
qiujj_07
2005年08月23日 19:02:29
10楼
明白了,太感谢了!!
回复
jsha_zy
2005年09月05日 09:41:23
11楼

我们这也是。
回复