漏电保护开关出现的老问题,劳教高手解答!
xinneng163
xinneng163 Lv.2
2010年04月23日 10:27:39
只看楼主

我在做电气试验时,用一根4芯电缆从漏电开关接到调试成套低压开关柜上作模拟通电。变压器中性点直接接地的,漏电保护开关一送电就跳闸,后我把零线卸掉也会跳闸,为什么呢?请教指点:handshake

我在做电气试验时,用一根4芯电缆从漏电开关接到调试成套低压开关柜上作模拟通电。变压器中性点直接接地的,漏电保护开关一送电就跳闸,后我把零线卸掉也会跳闸,为什么呢?请教指点:handshake
免费打赏
xuxianjie
2010年06月22日 11:17:19
12楼
检查:
1 漏电电流设置的大小?
2 确认线路本身的漏电电流,主要查看线路长短/电缆是否受潮等
3 接线是否正确 重点检查是否有非金属性接地
回复

相关推荐