一类高层住宅27层,底部为商业服务网点,商业服务网点是否设置自动喷淋
chenxingwen
2010年04月23日 12:19:57
只看楼主

一类高层住宅27层,底部为商业服务网点,商业服务网点是否设置自动喷淋,一层二层为商业服务网点,每个隔间一层和二层相加面积不超过300平米,地下室为人防平时为自行车库。面积不超过1000平方米。 商业网点是否设置喷淋? 自行车库是否设置喷淋?我认为地下车库设置,商业网点设置比较麻烦,因为两层为一个防火分区,两个单元的楼一共有四个防火单元,且总面积不超过1500平方米请高手指点谢谢

一类高层住宅27层,底部为商业服务网点,商业服务网点是否设置自动喷淋,一层二层为商业服务网点,每个隔间一层和二层相加面积不超过300平米,地下室为人防平时为自行车库。面积不超过1000平方米。
商业网点是否设置喷淋?
自行车库是否设置喷淋?
我认为地下车库设置,商业网点设置比较麻烦,因为两层为一个防火分区,两个单元的楼一共有四个防火单元,且总面积不超过1500平方米
请高手指点
谢谢
免费打赏
a78038560
2010年08月19日 21:33:30
22楼
一般原则上都要吧,或者看这个商业网点的面积有多大,具体可以砍喷规啊
回复
yiyeyundan
2010年08月25日 10:17:58
23楼
商业网点,商场设喷淋的问题

主要讨论高层住宅建筑中底部设置的商业网点,商场设喷淋的问题。

看以看一下高规对此的描述:

7.6.1 建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:
1 公共活动用房;
2 走道、办公室和旅馆的客房;
3 自动扶梯底部;
4 可燃物品库房

公共活动用房是指:

五、公共活动用房主要指下列场所:
1.商业楼、展览楼、财贸金融楼、综合楼、商住楼的商业部分、电信楼、邮政楼等建筑的营业厅、会议室、办公室、展览厅与走道;
2.教学楼、办公楼、科研楼等建筑可燃物较多且经常有人停留的场所;
3.旅馆、医院、图书馆、老年建筑、幼儿园;
4.可燃物品库房。

得出:
1.建筑高度超过100m的住宅,下部不管是网点还是商场,均要设。
2.建筑高度不超过100m的一类高层住宅,下部不管是网点还是商场,均要设。
3..二类高层公共建筑(商住楼)要设,二类高层居住建筑的网点不在其列,可以不设


关于商业网点的定义建规和高规都有,但各地消防部门的理解不大一样,设不设喷淋差距也很大,建议跟当地消防部门沟通
回复
cillayfd
2010年09月28日 09:58:17
24楼
请问,是否需要做消火栓?
回复
nemoca
2011年06月08日 00:06:32
25楼
一二层商业服务网点,明显就是商住楼。建筑定性都有错,喷淋要设的.
回复
kflxq
2011年06月08日 08:33:20
26楼
首先确定是不是商业网点,是就不用设,如果不是按你说的执行。
回复
lphf
2011年06月08日 12:58:13
27楼
实际上会有这种情况发生的,有的人买几间打通做一个大的商业。
回复
ftxiaoke
2011年08月23日 14:38:46
28楼
记得高规刚出炉的时候,编者王魏云来串讲,特意更正了几个事
1,高级住宅 无此概念了
2,高规的网点首层俩字去掉
……其它的不说了 有兴趣咱翻翻规范一一对对

看过这个了,再重新讨论吧

个人建议能做就做上去,
第一个为人着想,网店打通经营很普遍而且上不高层住宅,住宅防火本身就薄弱,所以一旦火灾,危险性很大,规范也是最低标准,做了没问题,别打擦边球!!
第二位己着想,现在消防法对于设计人很不公平,发生火灾,制定规范的和监督执行规范的人都没事,责任都推给设计人,目前天1朝基本都有法律都是这样,不予讨论了
一旦火灾,我们这碗饭不至于丢掉,这是捡轻的说了,做这么些工程你敢保证哪个工程不出事?
一旦有一个出事,后果…… 你自己想吧!!!
提醒各位设计师,规范是最低标准,如果甲方不是很计较,改做就做!
别打擦边球!别打擦边球!别打擦边球!别打擦边球!别打擦边球!别打擦边球!别打擦边球!别打擦边球!别打擦边球!别打擦边球!别打擦边球!别打擦边球!别打擦边球!别打擦边球!
回复
lsg801213
2011年09月01日 22:08:51
29楼
哥们肯定要设自动喷淋,见高规7.6.2
回复
lindahe74
2011年09月02日 09:22:34
30楼

上个周王渭云在济南讲课,我参加了,在讲到商业网点时,曾明确说超过一百米的住宅下边是商业网点才需做喷淋。
回复
zhonglin0095
2011年09月08日 16:48:52
31楼
重庆市消防队规定底层商业网点要设置喷淋,物管房也要设置喷淋。