一类高层住宅27层,底部为商业服务网点,商业服务网点是否设置自动喷淋,一层二层为商业服务网点,每个隔间一层和二层相加面积不超过300平米,地下室为人防平时为自行车库。面积不超过1000平方米。 商业网点是否设置喷淋? 自行车库是否设置喷淋?我认为地下车库设置,商业网点设置比较麻烦,因为两层为一个防火分区,两个单元的楼一共有四个防火单元,且总面积不超过1500平方米请高手指点谢谢
一类高层住宅27层,底部为商业服务网点,商业服务网点是否设置自动喷淋,一层二层为商业服务网点,每个隔间一层和二层相加面积不超过300平米,地下室为人防平时为自行车库。面积不超过1000平方米。
商业网点是否设置喷淋?
自行车库是否设置喷淋?
我认为地下车库设置,商业网点设置比较麻烦,因为两层为一个防火分区,两个单元的楼一共有四个防火单元,且总面积不超过1500平方米
请高手指点
谢谢
32楼
商业网点超过一层,此建筑视为商住楼,需要设喷淋,见《高规》1.0.3.1第4条条文解释!
回复
33楼
我觉得应该要咯!一类的、而且还是公共性质的应该是要设喷淋的!
也可以问问甲方意见啊,像我接过的一些邮政网点啊,它们差不多都是100几平米的,可以不做喷淋同报警的啦!但是甲方要求要做全套呢,连排烟都做呢
回复
34楼
在我们这里,是必须设置的。
回复
35楼
都需要设置。27层,一类高层建筑了。一类的不管下面是商业网点还是商场,都要设置。
回复
36楼
king9798kl 发表于 2010-5-12 15:16 首先要对建筑定性,是属于商住楼还是居住建筑,在按照高规确定哪些部位需要设置自喷系统。商业服务网点可不设自喷系统,理由如下:“高规”7.6.2条明确规定:“建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。”注意这里条文里普通住宅后面标点符号为顿号,而底部设商业服务网点的不超过100米的一类高层住宅,从本质上讲还是属于普通住宅。(当然设集中空调的属高级住宅,不在此范围内)
回复
37楼
leafxjz1 发表于 2013-5-9 16:33 商业服务网点可不设自喷系统,理由如下:“高规”7.6.2条明确规定:“建筑高度不超过100m的一类高层建筑及 …不做,带商业服务网点的普通住宅还是普通住宅
回复
38楼
路过,学习了。
回复