位于江苏的一个商业项目:单层22000M2的商业建筑,135M*160M,地上一层和二层商业,地上三层和屋顶停车.地下一层商业加停车.因为甲方洽谈的商业方对疏散楼梯有特别的要求,他们要求将所有疏散梯全部靠建筑周边布置,这样一来,建筑中间部分的安全疏散距离就达不到37.5M了.但是如果在卖场中央布置疏散梯又会严重影响商业布局.请求各位同行,有没有类似的经验, 中"公共建筑内的每个防火分区、一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2 个。";"当地下、半地下建筑内有2个或2个以上防火分区相邻布置时,每个防火分区可利用防火墙上一个通向相邻分区的防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须有1个直通室外的安全出口。"
单层22000M2的商业建筑,135M*160M,地上一层和二层商业,地上三层和屋顶停车.地下一层商业加停车.
因为甲方洽谈的商业方对疏散楼梯有特别的要求,他们要求将所有疏散梯全部靠建筑周边布置,这样一来,建筑中间部分的安全疏散距离就达不到37.5M了.
但是如果在卖场中央布置疏散梯又会严重影响商业布局.
请求各位同行,有没有类似的经验, <建筑设计防火规范gb 50016--2006> 中"公共建筑内的每个防火分区、一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2 个。";"当地下、半地下建筑内有2个或2个以上防火分区相邻布置时,每个防火分区可利用防火墙上一个通向相邻分区的防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须有1个直通室外的安全出口。"
:Q 但规范中没有规定地上建筑能否借用通向相邻防火分区的防火门作为第二安全出口。如果地上建筑也能借用通向相邻防火分区的防火门作为第二安全出口,那我就不用在商场中间设置楼梯和疏散通道了.
请求各位大侠帮忙!!!!!!!!!!!!! 建筑设计防火规范gb>