1#楼的消防水箱引到2#楼屋顶去,是怎样的引法?
szb_2008
szb_2008 Lv.2
2005年08月19日 11:41:30
只看楼主

1#楼的屋顶消防水箱的消防用水引到2#楼屋顶去供室内消防,是怎样的引法?是不是从1#楼水箱另引一根出水管下来到地面埋地敷设再从地底下的管线伸到2#楼屋面


1#楼的屋顶消防水箱的消防用水引到2#楼屋顶去供室内消防,是怎样的引法?
是不是从1#楼水箱另引一根出水管下来到地面埋地敷设再从地底下的管线伸到2#楼屋面
免费打赏
joepan
2005年08月19日 12:43:53
2楼
如果两栋楼的消防立管是从同一个室内消火栓环网上引出来的,那么消防水箱只要是和1#楼的消防立管相连通就可以了。
回复
junhua-xu
2005年08月20日 16:59:43
3楼
出水直接和2#楼的消火栓管网连接起来就可以了,进水从2#楼的顶层立管接入!