大截面电缆中性线的选择
panwd0304
panwd0304 Lv.3
2005年08月19日 20:14:24
只看楼主

单相设备为主的电缆干线,是否真的有必要选用于相线同样的截面,按我的理解,躲过不平和电流即可,另外电缆设计规程也要求为相线的一半截面,全部选用四芯等截面感觉有点浪费。不考虑谐波影响。

单相设备为主的电缆干线,是否真的有必要选用于相线同样的截面,按我的理解,躲过不平和电流即可,另外电缆设计规程也要求为相线的一半截面,全部选用四芯等截面感觉有点浪费。不考虑谐波影响。
免费打赏
yanhaigang
2005年08月19日 20:21:04
2楼
你说的有点道理。
回复
han2003
2005年08月19日 20:40:31
3楼
实际使用时,你能不考虑谐波影响?当只有1相用电时呢?
回复
cctrl
2005年08月19日 21:35:15
4楼
我们最近确定下了,95以下的电缆等径,120以上的,N线是相线的一半。
回复
wuqiurui
2005年08月19日 22:10:31
5楼
我觉得很有必要呢。
回复
shasini2008
2005年08月20日 19:38:10
6楼
你们根据什么定下来的?
回复
han2003
2005年08月20日 20:20:19
7楼
根本是瞎说八道,n线的截面积不是这么定下来的。。。。。。。。。。。。
对于三相较为平衡的动力设备,可以是相截面的一半。对于一般民用单相设施或照明回路,需要等截面。
回复
ljs1399
2005年08月20日 22:29:17
8楼
中性线应该与相线样大
回复
lncable
2005年08月21日 00:51:38
9楼
赞同7楼说法!

7楼是根据工程实际考虑的。
回复
panwd0304
2005年08月21日 08:24:19
10楼
大家看看技术措施及电缆设计规程,里面也有这部分内容
回复
byecar
2005年08月21日 08:58:41
11楼

补充一点,对于舞台调光类谐波特别大的地方,N线为相线的2倍。
回复