冷凝水管外壁结露的问题

发布于:2005-08-19 21:11:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教各位大虾冷凝水管外壁发生结露,而冷凝管已做保温,结露发生在管外壁与保温层之间,是哪里出问题了,跪求解决??

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • quandunhai
    quandunhai 沙发
    造成这种情况,有以下几种情况,A就是本身保温材料厚度不够,B就是保温材料的接合部位,没有密封好.C.就是空气度太大,管内流的冷凝水温与环境温差太大.
    2005-08-21 13:53:21

    回复 举报
    赞同0
  • sgp7478
    sgp7478 板凳
    你确定管没有漏吗?这种问题有可能哪个部位漏了,而顺着管流下来。如果管没有漏,则有可能是管坡度不足,产生大量的积水,使得这里保温不足而结露,另外我还想问一下就是你是用的什么管材,说清楚一点更好分析,还有就是是大部分管都是这种情况出现还是局部才有这种情况出现。
    2005-08-21 11:07:21