在砌体结构中楼层处支承在砖墙上的梁的钢筋锚固长度如何计算,图纸上只说支座长度为240。谢谢各位大侠,在哪里能找到依据?
在砌体结构中楼层处支承在砖墙上的梁的钢筋锚固长度如何计算,图纸上只说支座长度为240。谢谢各位大侠,在哪里能找到依据?
2楼
楼下给解答吧,我在遇到这个问题的时候,只是按照构造设置。
回复
3楼
楼下给解答吧,我在遇到这个问题的时候,只是按照构造设置。
回复
4楼
我在遇到这个问题的时候,只是按照构造设置。
回复
5楼
在学习中。。。。
回复
6楼
楼下给解答吧,我在遇到这个问题的时候,只是按照构造设置。
回复
7楼
可以去最新钢筋的标准图集去看看,梁那一部分有锚固长度的计算,
次梁(L)底筋的锚固长度为12d,在任何情况下,锚固长度不得小于250mm。框架结构中非框架梁,上部纵筋贯通设置,在端支座弯锚La;下部纵筋宜在主梁外连接,也可在主梁内锚固,螺纹钢筋的锚固长度:12 d。“受拉”钢筋—受拉钢筋在任何情况下,锚固长度不得小于250mm。混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)中,对梁纵向钢筋的锚固根据不同情况分为3种类型:即
1 受拉钢筋的最小锚固长度la(见(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)33页的表格);
2 钢筋混凝土简支梁和连续梁间支端的下部纵向受力钢筋,其伸入梁支座范围内的锚固长度las(见《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)129页的10.2.2条);
3 受拉钢筋的最小抗震锚固长度laE(见(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)34页的表格)。
对la和laE,大多数网友并不陌生,对于las,还有许多网友没有掌握,今天做些宣传,先把规范条文摘录如下:
10.2.2钢筋混凝土简支梁和连续梁间支端的下部纵向受力钢筋,其伸入梁支座范围内的锚固长度 las(图 10.2.2)应符合下列规定:
1当 V≤0.7ftbh0 时
las≥5d
2当 V>0.7ftbh0 时
带肋钢筋las≥12d
光面钢筋las≥15d
此处,d 为纵向受力钢筋的直径。
其次我们一起来看“在任何情况下,锚固长度不得小于250mm。”这句话出现在(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力 墙结构)33页la的表格之注3,这显然只是对la提出的要求,而不是对las和laE提出的要求;
接下来我们再来看(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)第65页中,次梁(L)底筋的锚固长度为12d,这符合《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)关于 las的规定要求的,不需要在“在12d与250mm之间取大值”。
la、las、laE在不同梁的不同的部位有不同的用途。我们大家千万不要混淆la、las、laE这三类不同锚固长度的规定长度和使用范围。这就好比愣要拿青菜的口味和营养成分来与胡萝卜、西葫芦的口味和营养成分进行比较一样,是一件比较前提不成立所以没有意义的事情。
我们再来看“梁”的上部钢筋,《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)是如何规定的:
10.2.6 当梁端实际受到部分约束但按简支计算时,应在支座区上部设置纵向构造钢筋,其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受边钢筋计算所需截面面积的四分之一,且不应少于两根;该纵向构造钢筋自支座边缘向跨内伸出的长度不应小于 0.2l0,此处,l0 为该跨的计算跨度。
在这里我们给出《民用建筑工程设计常见问题及图示》05SG109-3(混凝土结构)在38页的序号5.2.12对这个条文进行了解析,给出了图示,请看:
回复
8楼
回复
9楼
查规范看看,这个我也不是很清楚
回复
10楼
这个长度不止一种作用,要考虑锚固,抗震是别掉下来,还有局部承压。说不清
回复
11楼
学习中