大家看看为什么不用设喷淋
wjqshm1007
wjqshm1007 Lv.4
2010年04月24日 08:32:20
只看楼主

地下室一层全是仓库,我整个设了湿式系统,仓库中有一间是图书库,大约有300多平米,我们上级审图的时候说,图书库不能设喷淋,哪位大侠说说哪个规范写了图书库不用设喷淋,还是图书库不能采用湿式系统?谢谢:) :)

地下室一层全是仓库,我整个设了湿式系统,仓库中有一间是图书库,大约有300多平米,我们上级审图的时候说,图书库不能设喷淋,哪位大侠说说哪个规范写了图书库不用设喷淋,还是图书库不能采用湿式系统?
谢谢:) :)
免费打赏
wjqshm1007
2010年04月24日 08:36:05
2楼
高手快来呀!
着急!!
回复
hmong
2010年04月24日 10:01:38
3楼
图书库只能采用气体灭火
回复
hmong
2010年04月24日 11:08:03
4楼


虽然没有一定要用气体灭火的概念,但是如用自喷水灭火,那书还能用吗,因此最好还是用气体灭火,成本贵不了多少
回复
feiyang103
2010年04月24日 11:09:53
5楼
图书室没有要求必须设置气体消防,我觉得对于一般性的图书室可以采用水消防
回复
wjqshm1007
2010年04月25日 00:16:09
6楼

谢谢大家
地下一层仓库有将近4000平米
一般都是戊类仓库,就有一间是图书库,300多平米
图书库的门是防火门

也就是说不能采用水灭火呗
那我知道了
只能不给它设了
谢谢各位
回复
eyuxiong
2010年04月25日 08:07:59
7楼
没有强制性规范说一定要设气体灭火啊,除非是什么很重要的图书库。
回复
namerysj
2010年04月25日 10:47:33
8楼
按照规范条文,审图的自己不仔细。
理由如下:你的是仓库,又不是正规图书馆藏库、珍藏库,就一图书库房,有何怕水的损失?按一般可燃物地下库房搞没错;根据提供的建筑物性质,按高规设自喷即可。为了规避“砖家”的啰嗦,给甲方讲明,不写成图书字眼撒
回复
zyrui10639
2010年04月25日 13:14:21
9楼
图书馆火灾危险等级属于中危险I级

凡发生火灾时可以用水灭火的场所,均可采用自动喷水灭火系统。而不能用水灭火的场所,包括遇水产生可燃气体或氧气,并导致加剧燃烧或引起爆炸后果的对象,以及遇水产生有毒有害物质的对象,例如存在较多金属钾、钠、锂、钙、锶、氯化锂、氧化钠、氧化钙、碳化钙、磷化钙等的场所,则不适用。再如存放一定量原油、渣油、重油等的敞口容器(罐、槽、池),洒水将导致喷溅或沸溢事故。


可以设置喷淋系统~
回复
myyufei
2010年04月26日 14:47:10
10楼
没遇到这样的情况过,学习了!
回复
weilejianglai001
2010年04月28日 10:24:55
11楼
学习中!:hug:
回复

相关推荐