地下室一层全是仓库,我整个设了湿式系统,仓库中有一间是图书库,大约有300多平米,我们上级审图的时候说,图书库不能设喷淋,哪位大侠说说哪个规范写了图书库不用设喷淋,还是图书库不能采用湿式系统?谢谢:) :)
地下室一层全是仓库,我整个设了湿式系统,仓库中有一间是图书库,大约有300多平米,我们上级审图的时候说,图书库不能设喷淋,哪位大侠说说哪个规范写了图书库不用设喷淋,还是图书库不能采用湿式系统?
谢谢:) :)
12楼
图书当然不能用湿式喷淋了,要不人家的书怎么办啊?应该采用气体灭火系统。
回复
13楼
可以采用预作用系统嘛,又不怕误喷……又不用做气体灭火;只是多了空压机和预作用阀而已
回复
14楼
可用湿式系统
回复
15楼
图书当然不能用湿式喷淋了,要不人家的书怎么办啊?应该采用气体灭火系统。
回复
16楼
这还用问?想一下都知道啦,哈哈哈哈哈哈哈哈
回复
17楼
都着火了,书都要烧没了,还用管怕水湿书么。
回复
18楼
你的项目是什么档次,若是省级及以上建议用气体,若一般情况,可采用预作用系统,喷头采用易容合金喷头。
回复
19楼
学习了,我正在做一个500多平米的地下戊类物品仓库,是不是不用设喷淋?求教?
回复
20楼
下列部位应设置二氧化碳气体灭火系统,但不得采用卤代烷1211、1301灭火系统;
1、省级或藏书量超过100万册的图书馆的特藏库。
2、中央或省级档案馆中的珍藏库和非纸质档案库。
3、大、中型博物馆中的珍品库房。
4、一级纸绢质文物的陈列室。
5、中央和省级广播电视中心内,建筑面积不小余120平房的音像制品库房。
回复
21楼
不要硬搬规范 看图书的重要性决定是否采用喷淋系统
第一 如果采用喷淋系统的话 不知道地下室是否采暖 不采暖的话采用预作用系统更合理
第二 如果图书很重要,采用无管网七氟丙烷气体灭火系统多简单啊 屋里放个柜子就行 方便有效
回复