地下室一层全是仓库,我整个设了湿式系统,仓库中有一间是图书库,大约有300多平米,我们上级审图的时候说,图书库不能设喷淋,哪位大侠说说哪个规范写了图书库不用设喷淋,还是图书库不能采用湿式系统?谢谢:) :)

地下室一层全是仓库,我整个设了湿式系统,仓库中有一间是图书库,大约有300多平米,我们上级审图的时候说,图书库不能设喷淋,哪位大侠说说哪个规范写了图书库不用设喷淋,还是图书库不能采用湿式系统?
谢谢:) :)
免费打赏
wenny2009
2010年05月06日 09:45:47
22楼
图书属于特殊的物件, 可以不可以用不是主要的, 主要是人家让不让你用, 是结合实际情况来考虑的, 规范是不会定死的。 是不是发生了一次火灾, 如果你灭了火,里面的东西也照样不能再用了, 还是很大损失啊。没必要的损失为什么能避免(用气体消防)而不去避免, 非要死盯着喷水灭火呢?
回复
youzhe
2010年05月06日 10:18:07
23楼
楼上所言极是,以人为本
回复
weiqx
2010年05月06日 10:26:08
24楼
自动喷水灭火系统设计规范GB 50084-2001,附录A,举例就有书库。设置喷淋。
回复
weiqx
2010年05月06日 10:34:11
25楼
学习了,我正在做一个500多平米的地下戊类物品仓库,是不是不用设喷淋?求教?
生产的火灾危险性分类:
戊:
常温下使用或加工不燃烧物质的生产。
需要设置喷淋。
回复
chaoshuai007
2010年05月06日 17:20:34
26楼

完全赞成不写图书库
回复
haek1a
2010年05月06日 17:28:32
27楼

不同意您的做法 不是说不写图书库就能解决问题的 现在设计可是终生责任制 不要为了一时方便给以后造成麻烦
回复
yangshang52
2010年05月06日 18:19:59
28楼
學習下,看來還不錯
回复
kg_love163
2010年05月07日 08:01:54
29楼
学习 一下哈哈 关注中!!!!!!!!!
回复
南大狂人
2010年05月07日 09:11:17
30楼
同意23楼,对于小面积的房间可以采用无管网七氟丙烷灭火系统,系统简单,造价贵不了多少,就是后期维护成本高点
回复
xuzhxx
2010年05月08日 12:53:33
31楼
:time: 不懂
回复