大家看看为什么不用设喷淋
wjqshm1007
wjqshm1007 Lv.4
2010年04月24日 08:32:20
只看楼主

地下室一层全是仓库,我整个设了湿式系统,仓库中有一间是图书库,大约有300多平米,我们上级审图的时候说,图书库不能设喷淋,哪位大侠说说哪个规范写了图书库不用设喷淋,还是图书库不能采用湿式系统?谢谢:) :)

地下室一层全是仓库,我整个设了湿式系统,仓库中有一间是图书库,大约有300多平米,我们上级审图的时候说,图书库不能设喷淋,哪位大侠说说哪个规范写了图书库不用设喷淋,还是图书库不能采用湿式系统?
谢谢:) :)
免费打赏
huzhife
2010年05月08日 17:42:16
32楼
图书室确实可以不设自动喷淋,主要是怕你误喷了,设自动气体灭火绝对没有问题,本身规范里设置自动喷淋灭火系统的时候就是说了不宜用水灭火的部位不设的,比如说配电房,就是采用气体灭火,图书被水浇了,和被火烧了一样损失啊
回复
马世卿
2010年05月09日 22:16:29
33楼
你用喷淋书不要了!
回复
fangrg
2010年05月09日 22:44:21
34楼


可以采用细水雾或者超细水雾!
回复
yhnf
2010年05月09日 22:51:43
35楼
应该是气体灭火啊1
回复
tension09860
2010年05月29日 17:26:45
36楼
可以采用超细干粉嘛
回复