出口配电箱,请大家看看如何改进
huanyudq
huanyudq Lv.3
2010年04月24日 10:48:25
来自于工地图片
只看楼主

这是我公司做的出口配电箱,老外下个月就要来验收了,请各位专家费心看看,如何改进,谢谢了

这是我公司做的出口配电箱,老外下个月就要来验收了,请各位专家费心看看,如何改进,谢谢了

DSC04011.JPG


DSC04019.JPG

免费打赏
fj74031924
2010年05月07日 15:47:39
33楼
看看学习下
回复
cckkjj
2010年05月08日 20:22:29
34楼
一看就知道是小厂的产品,给老外!不是有点悬,而是通不过,除非是非洲国家,要不国内都通不过。
最起码打开箱门,只看到需要操作的开关,不要看到里面这裸露的东西,应该有铁板隔离!还有怎么进出线都从下面进线的!也没有进线开关!

[ 本帖最后由 cckkjj 于 2010-5-8 20:27 编辑 ]
回复
电气油子
2010年05月08日 22:21:32
35楼
绝对打回来,铜排都做成那样了,还有安全性可言吗
回复
ansan1997
2010年05月08日 22:24:33
36楼
红的是电压转换开关吧?不应该装里面吧!!!!:loveliness:
回复
xuzhxx
2010年05月09日 19:02:28
37楼
挺不错,就是感觉怎么小了点吧:time:
回复
xuzhxx
2010年05月09日 19:04:19
38楼
:lol
回复
weixiaohuai
2010年05月09日 22:46:33
39楼
出口的和内销的在规范上有什么不同吗?
回复
huanyudq
2010年05月27日 09:38:21
40楼
感谢15楼的意见,确实有改进的必要
回复
huanyudq
2010年05月27日 09:42:13
41楼
用户要的是下进线下出线方式
回复
huanyudq
2010年05月27日 09:42:57
42楼
开关是老外提供的
回复