这是我公司做的出口配电箱,老外下个月就要来验收了,请各位专家费心看看,如何改进,谢谢了
这是我公司做的出口配电箱,老外下个月就要来验收了,请各位专家费心看看,如何改进,谢谢了
![DSC04011.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/A4/23/rBBhH11FypOAKWQ7AALCN3r1iFM364.jpg)
![DSC04019.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
33楼
看看学习下
回复
34楼
一看就知道是小厂的产品,给老外!不是有点悬,而是通不过,除非是非洲国家,要不国内都通不过。
最起码打开箱门,只看到需要操作的开关,不要看到里面这裸露的东西,应该有铁板隔离!还有怎么进出线都从下面进线的!也没有进线开关!
[
本帖最后由 cckkjj 于 2010-5-8 20:27 编辑 ]
回复
35楼
绝对打回来,铜排都做成那样了,还有安全性可言吗
回复
36楼
红的是电压转换开关吧?不应该装里面吧!!!!:loveliness:
回复
37楼
挺不错,就是感觉怎么小了点吧:time:
回复
38楼
:lol
回复
39楼
出口的和内销的在规范上有什么不同吗?
回复
40楼
感谢15楼的意见,确实有改进的必要
回复
41楼
用户要的是下进线下出线方式
回复
42楼
开关是老外提供的
回复