这是我公司做的出口配电箱,老外下个月就要来验收了,请各位专家费心看看,如何改进,谢谢了
这是我公司做的出口配电箱,老外下个月就要来验收了,请各位专家费心看看,如何改进,谢谢了
![DSC04011.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/A4/23/rBBhH11FypOAKWQ7AALCN3r1iFM364.jpg)
![DSC04019.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
43楼
接受你的意见,谢谢
回复
44楼
不是两路进,是一进两出
回复
45楼
:victory:
回复
46楼
最好把裸露的母排处理处理 不关出口还是内销,质量标准应该一致哈
回复
47楼
母排的相序不对吧
水平排列 ABCN 左 中 右 最右
回复
48楼
电压转换开关在箱体里面,操作会不方便吧?
回复
49楼
接地排太小了。
回复
50楼
箱子小了点
回复
51楼
做的很好啊
回复
52楼
这个小箱子看起来不错,因为很简单了。感觉柜门的接地线是不是细了些,呵呵