一台较大排风机可否分成三台较小风量的排风机
zhefj
zhefj Lv.2
2010年04月24日 10:56:56
来自于通风排烟
只看楼主

一台较大排风机可否分成三台较小风量的排风机?如一台6000CMH的排风机,可否用三台2000CMH的排风机代替?即1+1是否等于2?

一台较大排风机可否分成三台较小风量的排风机?
如一台6000CMH的排风机,可否用三台2000CMH的排风机代替?
即1+1是否等于2?
免费打赏
wenny2009
2010年04月24日 11:06:38
2楼
不是简单的加减, 要看风机的参数, 三台小风机的风量和:handshake 满足大风机的风量
回复
lssanx
2010年04月24日 11:13:01
3楼
可以,但不是简单的加减,应该是三台小风机的风量及风压满足大风机的参数。
回复
zhefj
2010年04月24日 11:42:55
4楼
要满足风机的参数?请明示~!
如我这是中压风机6000CMH,全压1800Pa,那小风机应如何?
谢谢!
回复
yanghucun
2010年05月08日 15:42:35
5楼
个人理解,三台小风机并联风量相加!全压就只能每台都和大的一样!
根据压强=密度*g*H 可知压力的串联的!
但风量是并联的啊!你只能取一吧!