起重机的滑触线配电用什么开关
myj1994
myj1994 Lv.5
2010年04月24日 11:18:18
只看楼主

最近,我公司天车验收,技术监督部门说我公司给滑触线供电的开关应更换,原来为空气开关送电,现在要求更换为三相漏电开关。我查了一下产品样本,400A以上的漏电断路器均为4极 或3N极,没有三相的,不知道能不能用4极的代替。另外,我一直以来都认为滑线供电应该用负荷开关供电的,请各位高人指点一下,到底应该选用何种开关?

2010年04月24日 11:19:36
2楼
回复
lingxuct
2010年04月24日 11:42:43
3楼
我是用漏电开关的,不管多大,都有三极漏电开关的,楼主想用什么(厂生产)型号?网上搜索一下。
回复
ilfang
2010年04月24日 12:37:28
4楼
应该是负荷开关供电吧!
回复
mj127405
2010年04月24日 13:49:04
5楼
应该是负荷开关供电吧!
回复
liu671224
2010年04月24日 15:58:58
6楼
600A的也有三极的漏电断路开关:(
回复
老灰兔子
2010年04月25日 21:31:58
7楼
如果确实找不到,用四极(4P或3PN)的也可以,但必须将零(N)线也接入漏电开关的进线端。
回复
y502x
2010年04月25日 23:39:07
8楼
学习了.
回复
zhp1025
2010年04月26日 10:36:16
9楼
漏电断路开关
回复
wsgdgs
2010年11月07日 22:56:57
10楼
如果确实找不到,用四极(4P或3PN)的也可以,但必须将零(N)线也接入漏电开关的进线端。

零线接入开关,开关后的负荷用不到零线,这样漏电会跳闸吗?
回复
kerinf
2010年11月08日 09:35:14
11楼
基本上用负荷开关。
回复