发电机励磁PT采用星型零、星型零、开口三角短接接地,铁芯过热、二次引线冒烟烧坏,请问是什么原因?(当时情况:阴雨天,10KV系统中有接地故障。发电机出口到10KV母线。)
发电机励磁PT采用星型零、星型零、开口三角短接接地,铁芯过热、二次引线冒烟烧坏,请问是什么原因?(当时情况:阴雨天,10KV系统中有接地故障。发电机出口到10KV母线。)
2楼
好象这个问题回答过了?
谁要求“开口三角短接接地”的,就由谁对PT“二次引线冒烟烧坏”负责!
因为“10KV系统中有接地故障”时,开口三角上的100V电压被“短接”!!
不烧才怪:L :L :L
回复
3楼
厉害
回复
4楼
太太太高明。又是一个高高高工工
回复
5楼
高高!学习了。谢谢
回复
6楼
分析准确,十分赞同。一般励磁PT都是不带开口三角的,带了也不能短接。单相接地时,开口三角有100V左右的电压。
回复