发电机励磁PT采用星型零、星型零、开口三角短接接地,铁芯过热、二次引线烧坏怎么办?
misixianse
misixianse Lv.2
2010年04月24日 13:00:17
来自于电站工程
只看楼主

发电机励磁PT采用星型零、星型零、开口三角短接接地,铁芯过热、二次引线冒烟烧坏,请问是什么原因?(当时情况:阴雨天,10KV系统中有接地故障。发电机出口到10KV母线。)

发电机励磁PT采用星型零、星型零、开口三角短接接地,铁芯过热、二次引线冒烟烧坏,请问是什么原因?(当时情况:阴雨天,10KV系统中有接地故障。发电机出口到10KV母线。)
免费打赏
lingxuct
2010年04月25日 10:53:48
2楼
好象这个问题回答过了?

谁要求“开口三角短接接地”的,就由谁对PT“二次引线冒烟烧坏”负责!

因为“10KV系统中有接地故障”时,开口三角上的100V电压被“短接”!!

不烧才怪:L :L :L
回复
zhf_make
2010年05月07日 16:19:31
3楼
厉害
回复
csy1966
2010年05月24日 13:22:10
4楼
太太太高明。又是一个高高高工工
回复
eehz
2011年12月17日 19:18:03
5楼
高高!学习了。谢谢
回复
wangqunjiang
2012年05月10日 13:57:19
6楼
分析准确,十分赞同。一般励磁PT都是不带开口三角的,带了也不能短接。单相接地时,开口三角有100V左右的电压。