用户要求:两台水泵给水箱供水,当处于最低水位时,第一台泵启动,到达中间水位时,第一台停止,第二台开启,到达最高水位时第二台停止。我试着画图,启动好像没有问题。可是考虑水位回到中间水位时,第二台又该开始工作了。各位前辈,该怎么设计这个控制线路呢?另外,应该选择哪种电接点液位计?大家支支招,谢谢!!
用户要求:两台水泵给水箱供水,当处于最低水位时,第一台泵启动,到达中间水位时,第一台停止,第二台开启,到达最高水位时第二台停止。
我试着画图,启动好像没有问题。可是考虑水位回到中间水位时,第二台又该开始工作了。各位前辈,该怎么设计这个控制线路呢?另外,应该选择哪种电接点液位计?
大家支支招,谢谢!!
2楼
顺便说一下,用户要求用继电器和接触器控制。不用PLC .
回复
3楼
不好意思,各位,是用户的要求错了,我又问了要求,确认如下:
两台水泵为水箱供水,当处于最低水位时,两台泵启动,到达中间水位时,第一台停止,第二台开启,到达最高水位时第二台停止。
这样的要求控制应该没什么疑问了?谢谢各位关注。另请给位指教采用什么液位控制器呢?谢谢!
回复
4楼
你是否又说错了?
是不是最低水位时两台同时启动,到中间水位时停一台,另一台到达最高水位时也停止?
回复
5楼
楼主想要的其实就是两台水泵以备一用 只是在低位时同时启动,相当于消火栓泵的一备一用
回复
6楼
看看
回复
7楼
使用干簧管液位传感器,按照你的控制需要向厂家订货,然后采用中间继电器和交流接触器进行水位控制,成本很低,效果不错。
回复
8楼
其实采用钢化管的液位讯号器就好了,只要指示现场的实际水位就行了,当到达指定位置时,给一个开关量信号就好了!
至于你说的控制过程是不是最低水位时两台同时启动,到中间水位时停第一台,第二台到达最高水位时也停止,但是当水位回落的时候是什么情况你没有讲啊!
回复
9楼
最常用的JYB714液位继电器就能很容易实现你说的项目,简单、经济、可靠。
有人说“按照你的控制需要向厂家订货”,他的意思你明白?
回复
10楼
用一个水位控制器,配上接触器就可以,水位控制器配3条感应探头了,2次回路设计应该不是很难的
楼上说的JYB714液位继电器也可以
回复
11楼
楼主,客户要求是不是这样?这样的话,只需要用中间水位控制继电器切断一台水泵的(自锁)电路就可以了.低水位控制两台水泵的开启,高水位控制两台水泵的关闭,水位信号使用脉冲信号。
回复