用户要求:两台水泵给水箱供水,当处于最低水位时,第一台泵启动,到达中间水位时,第一台停止,第二台开启,到达最高水位时第二台停止。我试着画图,启动好像没有问题。可是考虑水位回到中间水位时,第二台又该开始工作了。各位前辈,该怎么设计这个控制线路呢?另外,应该选择哪种电接点液位计?大家支支招,谢谢!!

用户要求:两台水泵给水箱供水,当处于最低水位时,第一台泵启动,到达中间水位时,第一台停止,第二台开启,到达最高水位时第二台停止。
我试着画图,启动好像没有问题。可是考虑水位回到中间水位时,第二台又该开始工作了。各位前辈,该怎么设计这个控制线路呢?另外,应该选择哪种电接点液位计?
大家支支招,谢谢!!
免费打赏
xjf0921
2010年04月27日 22:41:31
12楼
不错,学习了
回复
xuzhxx
2010年04月28日 16:06:22
13楼
我觉的这个用户是不是在玩技术人员,要求好罗嗦,反过来倒过去的控制。:Q
回复
tiancyj
2010年04月29日 15:59:19
14楼
直接上图 不知道合不合你的意
回复
ctzh
2010年04月30日 11:21:07
15楼
看一下标准图集
回复
singa2004
2010年04月30日 20:07:11
16楼


我觉得应该就是这样,楼主表达挺奇怪的???
回复
kaolin
2010年05月02日 23:29:44
17楼



要求不高的话简单买几个液位开关(肥皂盒)注意安装固定,调好位置,二次原理网上图纸很多,不用PLC就可以实现,成本也很低。
回复
diangong19833891
2010年05月03日 11:02:18
18楼
这是个外面工厂很多用的供水方式,很简单,当低水位时,两台一起工作,提高效率,当水位能满足一定的用水量后,停止其中一台,另一台继续工作,但是你要是对客户好点的话,你再建议一点,那就是还会出现的情况:水位已经达到一定的用水量的探头了,停了其中一台,但是,因为负荷在一直用水,这时,水池一时就很难满起来,同时,又不会一下子就降到最低水位去,那么这时候的这台就会一直运转,直到满足它停止或另一台启动的条件.这时候,就要一个轮流运转的要求了.也就是不能总是那一台在休息,两个轮着休.
电气市场有很多的液位继电器,但有个细节,那就是水中探头的连接线最好用整地,别接接头,万一要接的话,一定要包好,负责很容易腐蚀断的,因为我经历过一次,是去检查水池脏不脏是,揭开水盖,本来探头是好好的,但我一拿起来后再放下去时,竟然从接头那断了,下面那截直接掉水池里去了.哎,本来任务挺轻松的,这下还得到楼下去找线重新接一个.
回复
bdliuhj
2010年05月03日 16:08:58
19楼
看看
回复
yunshen
2010年05月03日 19:19:52
20楼
有可能是一备一用,低位两泵同时工作,同位两泵轮换
回复
zhaotie7488226
2010年05月03日 19:35:24
21楼

、大哥的图低水位是停泵的 人家要低水位起泵KA1水位开关不对 点不对要用开点