水箱液位控制问题
rdxtznh
rdxtznh Lv.2
2010年04月24日 18:38:53
只看楼主

用户要求:两台水泵给水箱供水,当处于最低水位时,第一台泵启动,到达中间水位时,第一台停止,第二台开启,到达最高水位时第二台停止。我试着画图,启动好像没有问题。可是考虑水位回到中间水位时,第二台又该开始工作了。各位前辈,该怎么设计这个控制线路呢?另外,应该选择哪种电接点液位计?大家支支招,谢谢!!

用户要求:两台水泵给水箱供水,当处于最低水位时,第一台泵启动,到达中间水位时,第一台停止,第二台开启,到达最高水位时第二台停止。
我试着画图,启动好像没有问题。可是考虑水位回到中间水位时,第二台又该开始工作了。各位前辈,该怎么设计这个控制线路呢?另外,应该选择哪种电接点液位计?
大家支支招,谢谢!!
免费打赏
caijunfeng
2010年05月04日 14:28:33
22楼
:)
回复
yxyin3100
2010年05月04日 16:32:55
23楼
是不复杂哈,楼主的意思就是低于下限时两泵同时启动,在中间停一泵,至高限两泵全停,当泵停止后水位下降至最低下限时又重复上述过程,这个不用PLC啊什么的,中间继电器加接触器轻松搞定。
另外液位开关有常开及常闭型的,选型时应注意看设计图中的要求
回复
charlie_luo
2010年05月07日 13:35:34
24楼
这个系统的控制不是很复杂,但19楼讲的很实际,可能会发生,应该想到若到了中间位后,一台运行,由于用户一直在用水,水位也一直上不去,一台就这样一直运行下去,不太好,是不是加个时间继电器来控制是否再次两台一起运行或换成另一台运行。
回复
fj74031924
2010年05月08日 09:54:39
25楼
学习下:call:
回复
asdfg289
2010年05月13日 21:13:18
26楼
启泵的唯一条件是最低水位,就能解决在水位回落到中部位置的问题
回复
yzrdsf
2010年05月16日 20:36:44
27楼
:) :) :) 学习了
回复
gfktxl
2010年05月16日 21:36:57
28楼
我感觉一开一备最好,当其中一台出现问题,另一台可以立刻投运 就可以了
回复
ioudatou
2010年06月15日 07:32:46
29楼
:victory:
回复
ab83
2010年07月14日 11:18:32
30楼
最好用PLC控制,和用户商量一下,价格没差多少。做起来方便,改起来呀方便。
回复
zhlzhang
2011年04月09日 01:01:50
31楼
回复