我设计的雨水管道埋深在0.6米,该如何加固?该地地面标高较抵,起始端管径D600
我设计的雨水管道埋深在0.6米,该如何加固?该地地面标高较抵,起始端管径D600
22楼
应该是敷土厚度吧!
回复
23楼
搞错了吧!埋深0.6米,管径d600mm,还有管壁厚呢,怎么可能啊!加固后管顶在路面上外露,怎么办?
回复
24楼
我也遇见过这样的特殊情况。建议实在不足埋深,还是不要节约,考虑用泵提升吧。
回复
25楼
管子的基层必须做好,浮土有600过小车没问题,重车考虑面层加固就可以了
回复
26楼
qixingdelei
回复
27楼
如果在南方,没有什么东东压在上面我看就随它去吧,如果在北方不管有没有东东压在上面都要注意必须在冻土层下面,,不然的话,哈,有好戏看了.............有东东压就加固,没东东压就多给加点土,防止着凉了!
回复
28楼
d600mm指的是外径(包括壁厚),但扩口的地方就一定超过600 mm(差不多是二个壁厚,只是少一些) 这就会露出土层,要是在有压力的路上,再算上加固那,可能你说的是管壁离路面600mm吧....
回复
29楼
加固,再加固
回复
30楼
是够浅的了
回复
31楼
埋深0.6,管径0.6,你是不是把覆土和埋深搞错了?
覆土0.6m,路面钢筋加固,管道进行包管。
这样的情况其实很常见的,因为是雨水管道不用考虑冻深没有问题,现在的主要问题是管道位置是处于绿地、快车道还是慢车道,通常在道路设计中雨水管道的位置是慢车道或绿地,在绿地,如果能够保证管道基础落在原状土基上,可以按正常设计,即120度或180度加固即可,如果在慢车道,建议管道起点的一段管道还是360度砼加固为好,如果是过道管或处于快车道就要考虑加筋了,这是我的意见。
回复