请教一个问题 现在很多空调工程做“假四管制”的空调系统新名词请大家指教指教
zhukuoyue
zhukuoyue Lv.7
2010年04月25日 04:49:10
来自于中央空调
只看楼主

二管制 盘管一供水一回水 要么制冷要么采暖四管制 盘管两供水两回水 条件容许可以同时使用互不影响假四管制 ??????? 新名词不懂设么系统概念 请各位多多指教

二管制 盘管一供水一回水 要么制冷要么采暖
四管制 盘管两供水两回水 条件容许可以同时使用互不影响
假四管制 ???????
新名词不懂设么系统概念 请各位多多指教
免费打赏
jianhua4350
2010年12月29日 19:49:28
12楼
学无止境啊...
回复
geminixu
2010年12月30日 11:07:37
13楼
不知道。猜着回答一下吧
1、 冷热水管道分开,但不同时供冷及供热。即冬季只有热水供应,夏季只有冷水供应
2、 管道为4管,但冷热共用一个盘管。
3、 内区供冷,外区供热。事实上是两管制。
有懂得请回答一下吧
回复
sanmanywang
2010年12月31日 09:21:36
14楼
路过学习学习,不过确实没听说过所谓“假四管”
回复
bj5945
2010年12月31日 12:40:32
15楼
我猜,是不是两道表冷器而已。
回复
bbq197
2010年12月31日 14:47:29
16楼
好像没有听说过,LZ有没有相关的资料或者前后语,这样还好判断
回复
yuzhuobing
2010年12月31日 15:27:59
17楼
就是分区两管制,可以实现比如说酒店的客房是采暖的,宴会厅是制冷的
回复
w542131241
2010年12月31日 17:29:25
18楼
建筑水系统中央空调四管制其实是公用一个表冷器,表冷器连两套供回水管道(两套系统);通过电动三通阀控制向表冷器内供热水或者冷水(制热或制冷),来满足向同一个建筑内但不同区域有不同温度需求的目的。如在同一个建筑物内,有的区域因各种原因需要降温、而有的区域又需要加温,就有必要采用四管制。
四管制系统较复杂,造价高,在机房同时有既开制冷机又烧锅炉的情况。这样的系统适用于有特殊要求的建筑或者很高档的酒店会所等。但对末端的控制(表冷器位置的电动三通阀及温感等)要求很高。需要有可靠的设备及施工队伍,要不然很难达到设计的目的。
回复
killmeonemore
2015年12月03日 14:22:46
19楼
双冷源,可以同时实现制冷和制热功能的风机盘管呗。
回复
wenzhen001
2016年01月30日 07:53:23
20楼
这和双冷源应该不是一回事,现在名词真多