这是今天早上照的很严重,大家分析下是什么原因造成的,有什么方法补救,在以后的施工在应该注意什么
这是今天早上照的很严重,大家分析下是什么原因造成的,有什么方法补救,在以后的施工在应该注意什么
![DSC02775.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/D7/0B/rBBhH11JllaAcGDsAAasTElqaV4784.jpg)
![DSC02776.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC02777.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC02778.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC02779.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC02780.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC02781.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
102楼
砼振捣不到位
回复
103楼
漏振不至于会出现分层一样的现象吧
回复
104楼
:lol
回复
105楼
剪力墙的钢筋还不至于多到影响混凝土的浇筑吧?
主要原因就是振捣不到位,在角落处出现一个振捣的死角!
回复
106楼
1.底(边)角模板未封闭严实,从照片看有漏浆现象存在
2.该部位有漏振现象
3.浇砼之前未放置同标号砂浆
4.若浇砼高度落差太大,出现石子与水泥浆分离
5.砼的和易性和坍落度。
回复
107楼
是柱烂根。主要的原因:1一次性投料太多。2、混凝土的塌落度控制的不好3、混凝土工人振捣不到位。
回复
108楼
这样看起来很严重,怎么处理才比较好呢?
回复
109楼
烂根,蜂窝,今天老师刚教的,再看看楼主上传图片,印象加深了许多啊,多谢楼主
回复
110楼
其原因有以下几点:
1.底(边)角模板未封闭严实,从照片看有漏浆现象存在
2.该部位有漏振现象
3.浇砼之前未放置同标号砂浆
4.若浇砼高度落差太大,出现石子与水泥浆分离
5.砼的和易性和坍落度。
塌落度影响
模板漏浆都是可能的
我同意此观点
回复
111楼
定义:这是混凝土施工过程中的通病。
在三大项目控制中属于质量控制的关键点,绝对是建筑工程总承包企业的管理水平的体现。
原因分项:总结有这么几点
1、混凝土施工:漏震、配合比及塌落度未控制好、震动方式选用存在问题、初凝时间未控制到位。
2、钢筋制安: 钢筋过于密集,常规的震动棒无法振捣。
3、施工方案: 根本为考虑到关键点的控制,或施工根本未按方案执行。
4、工程管理: 通病过多就是管理层的无能!
回复