这是今天早上照的很严重,大家分析下是什么原因造成的,有什么方法补救,在以后的施工在应该注意什么
这是今天早上照的很严重,大家分析下是什么原因造成的,有什么方法补救,在以后的施工在应该注意什么
![DSC02775.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/D7/0B/rBBhH11JllaAcGDsAAasTElqaV4784.jpg)
![DSC02776.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC02777.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC02778.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC02779.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC02780.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC02781.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
:victory:
回复
13楼
楼上的都说的很对!
是烂根现象,比较常见的。。。以后浇注的时候可以先往柱子里倒入大概30公分的水泥砂浆,而且模板要特别注意要严实啊。。振捣就不说了。。 肯定是很不到位了!
回复
14楼
初来乍道 长见识了
回复
15楼
1、一次性投料过多。
2、振捣方式不正确。
3、碎石选料不合理(有可能你只选择了一种)。
4、坍落度没有控制好。
5、这种问题是通病,细心一点可以避免。:victory:
回复
16楼
看看是什么样子的了
回复
17楼
同意楼上的!!!!!!!!!!!!
回复
18楼
其原因有以下几点:
1.底(边)角模板未封闭严实,从照片看有漏浆现象存在
2.该部位有漏振现象
3.浇砼之前未放置同标号砂浆
4.若浇砼高度落差太大,出现石子与水泥浆分离
5.砼的和易性和坍落度。
回复
19楼
1、钢筋较密集;
2、砼未分层灌料,一次下料太多;
3、砼振捣不到位;
塌落度影响
模板漏浆都是可能的
回复
20楼
该部位有漏振现象
回复
21楼
解决方法:
1、将松散的砼凿除并冲洗干净,若蜂窝范围较大出现大洞时则需重新封模,在上面开一个喇叭口,用高一个标号砼重新浇筑、振捣。(需对该部位的梁底及板底进行临时加固支撑,待砼强度达到一定时再拆除其加固)
2、若蜂窝范围较小,在监理的见证下用高一标号的水泥砂浆修补。
回复