22楼
出现这个现象在施工过程中是很平常的,这个我们这叫做“烂根”。
原因
1.混凝土没有分层浇筑。
2.混凝土塌落度过小 石子过大 下部端柱加密区未振捣
解决的办法先剔凿露出的石子,然后剔凿成U型槽,用高一个标号的细石砼修补,
这个是在监理和甲方没有发现的时候及时处理,如果被他们发现麻烦可就大了
我们工地就处理过这个事情。:handshake
回复
23楼
非常同意这位同志的观点!
我在的项目已经出现好几次了,就是振捣不到位,不密实导致的。砼分包队伍该挨罚了~
回复
24楼
长见识,增知识,一个好汉三个帮,一个篱笆三个桩,感谢
回复
25楼
1.施工的时候没有做到确实的震捣到位。
2、模板接头的地方存在漏浆现象。
回复
26楼
1. 混凝土浇筑前,未用少量水泥砂浆垫底;
2. 混凝土入模时,在同一个位置,边缘处石子多浆不够;
3. 振动棒欠到位
回复
27楼
这种质量问题应该是比较严重的露筋,造成这种现象的原因主要有:
1、砼没有垂直浇道入模板或砼的自由下落高度过高,使砼浇捣入模时产生离析;
2、砼浇捣时分层过厚,振捣不到位。
控制措施:
1、砼浇捣时要尽量垂直倾倒入模,特别是采用溜槽浇捣时要重点控制;
2、浇筑时要严格控制分层厚度,分层振捣密实后在浇下一层;
3、振捣时要注意振动棒的有效振捣范围,在边角处及钢筋密集处振捣时间适当延长。
处理措施:
将疏松的、石子未被水泥浆充分包裹的砼全部凿除,并将上口剔凿成喇叭口,将渣子清扫干净,浇水充分湿润后,表面刷素水泥浆或表面活性剂后支模,采用比原砼强度高1个等级的细石砼浇捣密实,并注意保持湿润,养护1周以上。
回复
28楼
从楼主上传的照片来看:
主要原因是混凝土浇筑时第一层投料厚度较大,加上底层暗柱箍筋加密区,振捣范围达不到造成的;
次要原因可能是混凝土质量坍落度较小及混凝土砂石级配不合理造成混凝土在钢筋较密部位堵塞无浆;
在过程中做好技术交底及控制好施工班组执行情况就行。
补救措施:
把疏松的剔凿掉直到密实混凝土,且需清理干净湿润到位,在该部位安装模板,模板上口留“喇叭”口,从“喇叭口注入添加膨胀剂的细石混凝土(标比原混凝土高一等级),在灌注细石混凝土同时用铁锤敲击模板,要保证二次浇注密实。
回复
29楼
你这叫蜂窝,是混泥土施工中常见的,主要是振动时候没振实导致,这样的受压能力不好,验收时容易不过,最好是用砂浆抹了,下次混泥土浇筑时必须注意
回复
30楼
不好意思问一下 模板喇叭口怎么留啊?重新支模混凝土能掉下去吗?
回复
31楼
1、模板安装不严密,漏水漏浆,浇灌前没有浇水湿润。
2、混凝土坍落度控制不好,粗骨料级配有问题。
3、施工时候浇灌震动不到位。
4、砼一次性浇灌过多(超高)。没有分层浇灌。
5、柱、墙脚浇灌前没有预先浇灌水泥砂浆。
6、……
处理:把松散的砼敲掉,局部装喇叭型模板,浇灌高一级砼,震动密室,待强度达到70%以上时候凿除喇叭口外的砼。这是工程通病,浇灌时候注意上了这样的情况就少了。但图片上那些实在是很大质量问题,是结构严重缺陷的。
回复