这是今天早上照的很严重,大家分析下是什么原因造成的,有什么方法补救,在以后的施工在应该注意什么
这是今天早上照的很严重,大家分析下是什么原因造成的,有什么方法补救,在以后的施工在应该注意什么
![DSC02775.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/D7/0B/rBBhH11JllaAcGDsAAasTElqaV4784.jpg)
![DSC02776.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC02777.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC02778.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC02779.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC02780.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC02781.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
42楼
看来同仁对此通病都很了如指掌呀!
我和以上的观点一样,分层浇筑,先下棒再下砼,否则对于坍落度低、大石子的砼来说,很难振实充分。
回复
43楼
同意你的看法!
回复
44楼
1,混凝土捣实做的不够均匀
2,塌落度有问题
3,一次灌注的量大了
回复
45楼
振捣程度不够
回复
46楼
振捣不充分:handshake
回复
47楼
1、主要原因是振捣不到位。
2、如果是商品砼还是振捣原因。
3、如果是自搅拌砼,浇水湿润后要先灌30MM的砂浆,然后浇灌振实。
这样处理效果会好的多。
回复
48楼
显示不了图片
回复
49楼
关摸没关好,漏浆,第二:振捣不密实,第三:混凝土使用的石子粒径配比还是什么的不好,太大了……
回复
50楼
很好的资料,下载下来学习学习,楼主辛苦了。大家的发言都很好啊,应该多向大家学习。
回复
51楼
我觉得不光是浇注时振捣不密实,没有充分振捣,还有钢筋过密,使用骨料粒径太大,还有施工缝德处理不好,没有充分处理施工缝。
回复