这是今天早上照的很严重,大家分析下是什么原因造成的,有什么方法补救,在以后的施工在应该注意什么
这是今天早上照的很严重,大家分析下是什么原因造成的,有什么方法补救,在以后的施工在应该注意什么
![DSC02775.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/D7/0B/rBBhH11JllaAcGDsAAasTElqaV4784.jpg)
![DSC02776.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC02777.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC02778.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC02779.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC02780.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC02781.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
62楼
绝对是支模的原因,本人在工地待过,你这种严重的现象不可能是振捣之类的原因
回复
63楼
学习了,谢谢
回复
64楼
就照片看有如下原因:
1、混凝土和易性不好,离析明显
2、出现在根部,可能是落料高度较大,且没有使用溜槽、漏斗等措施
3、局部振捣不到位
4、粗骨料过粗
回复
65楼
没有按照施工工艺要求来,浇注墙柱砼时应在墙柱根部铺一层与砼配比相同的水泥砂浆,振捣过程中振动棒一定要插到底,以上问题就可避免。
回复
66楼
这种情况施工现场常有的,原因,1,浇筑砼前没有浇水湿润。2,浇筑砼前没有采用砼同标号砂浆垫底。3,你使用的砼是否工作现场自制的,塌落度,和易性控制吧好。4,振捣的砼工责任心不够。5,砼投料和振捣没有按施工规范中分层施工。
处理;1,首先把松动和大于1∕2粗骨料(石子)凿掉凿成斜型,以便浇筑砼。2,清扫,浇水湿润必须湿润到位保证湿润72小时。3,使用高一等级豆石砼浇筑,砼中掺入万分之一用量铝粉浇筑后加强养护。4,缺陷大的需要支模板后浇筑砼。
回复
67楼
学习了
回复
68楼
学习了
回复
69楼
学习了 讲得都很有道理 一句话 没按要求施工
回复
70楼
建议分层浇筑。另外振捣时必须安排责任心较强的工人。还有是不是塌落度有问题
回复
71楼
钢筋较多,砼石子级配不好。振捣棒未插到位
回复