(精华)请看一组剪力墙脱模后的图片
jixiqu2002
jixiqu2002 Lv.4
2010年04月25日 13:24:35
来自于建筑构造
只看楼主

这是今天早上照的很严重,大家分析下是什么原因造成的,有什么方法补救,在以后的施工在应该注意什么

这是今天早上照的很严重,大家分析下是什么原因造成的,有什么方法补救,在以后的施工在应该注意什么

DSC02775.JPG


DSC02776.JPG


DSC02777.JPG


DSC02778.JPG


DSC02779.JPG


DSC02780.JPG


DSC02781.JPG

免费打赏
songlinfeng0534
2010年04月30日 17:49:36
82楼
这种现象在施工剪力墙过程中是比较常见的通病,主要的原因是施工管理部到位。
一、支设模板后,没有及时清理模板底部的灰渣,导致容易烂根的现象。
二、浇注砼之前,没有用水湿润模板,导致模板将砼中的水分吸走,出现局部蜂窝麻面。
三、砼浇注过程中,没有技术振捣,导致振捣不密实,结果就是漏筋。
以上问题后果比较严重,施工中一定要注意避免
回复
zhs392284083
2010年04月30日 18:15:48
83楼
1.振捣不密实
2.一次下料过多

3.
回复
zj87621826
2010年04月30日 18:19:02
84楼
一:两次浇注的,第一次和第一二浇注的链接部位最好先用标号高一级的砂浆进行刷涂。

二:明显的振捣不够密实导致拆模后出现砼松动。

三:浇注前模板要进行浇水湿润,原因楼上的已经提过。

四:钢筋比较密的部位,振捣一定要多加注意,具体处理办法楼上的两位也已经提过

最后说一点,向你们这种大面积的的确比较少见,搞施工的还是细心点。
回复
anguui
2010年04月30日 19:17:40
85楼
主要原因可能是施工队伍不合格,工人工作不认真或者没有浇注经验!
回复
shang.1984
2010年04月30日 19:50:24
86楼
混凝土浇筑前模板施工不到位:
1、剪力墙根部封堵不密实;
2、剪力墙模板平板拼缝之间应采用海绵条封堵;
混凝土施工过程中不到位:
1、一次性放料过多,导致振捣不密实或者漏振。
回复
tumuyunjian
2010年04月30日 20:11:30
87楼
处理方法:1、在可以的情况下,拆了重新浇灌。2、在不能拆除的情况下,把没有振捣实的砧掉,用高一级的砼浇筑。
回复
kingkou
2010年04月30日 20:21:59
88楼
1)如果是自拌的混凝土,可能是搅拌不充分,导致浇注时混凝土不均匀;
2)混凝土在浇筑之前,没有先积浆,在浇筑的过程中也没有分层浇筑,而是一次性,出现混凝土分层现象;
3)混凝土振捣不到位(特别是边角位置),导致混凝土密实度不够;
4)从图片中可以看到侧面的模板是木制的,如果在浇筑混凝土之前没有浇水湿润的话,木模板会吸走混凝土中的水,使得混凝土水化不充分从而降低了混凝土的强度。在拆除模板的时候,部分混凝土会随着模板一起脱落。
这种情况,在截面面积很大以及很高的柱子中,现象还是很普遍,通常我们会要求敲掉,重新浇筑。但考虑到相关费用和补救措施比较困难时,我们会要求在孔洞和的、落筋之处用高标号的混凝土进行填补。

[ 本帖最后由 kingkou 于 2010-4-30 20:27 编辑 ]
回复
mawei174
2010年04月30日 20:29:40
89楼
框架剪力墙这种情况是很常见的。
原因有以下几种:1混凝土浇筑前,未用少量和混凝土同成分的水泥砂浆垫底;
2. 钢筋比较密集的地方没有振捣好,这些特殊的地方要用平板振捣器振捣。
3. 由于模板下方没有做好漏浆导致的,或者就是混凝土的塌落度不合适的原因。

处理:
把疏松的混凝土凿除干净,然后用高一级的砼修补。
回复
砼混凝土
2010年04月30日 21:36:52
90楼
从照片可以看出:1、砼积配及砼水灰比应该出现问题;2、砼的振动技术也许也有问题;3、未按砼浇筑规范施工,浇筑高度2米内进行施工(砼离析现象);4、砼一次性浇筑厚度过高或局部有漏浆现象,5、砼浇筑前的施工装备:浇水及结合层的处理等,6、技术交底不到位极其旁站等的问题。
回复
lmjly
2010年04月30日 23:20:43
91楼
1.、坍落度没有控制好
2 钢筋过密
3 没震动密实
4 木模板没充分水化
5 图片上的现象是烂根现象工地上很常见需注意细节
《个人意见哈》
回复

相关推荐