强夯地基处理工程 你没见过吧?
wangxichena
2010年04月25日 14:11:25
来自于工地图片
只看楼主
P1012042.JPG DSCN1735.jpg P1012062.JPG P1012041.JPG

P1012062.JPG


P1012041.JPG


DSCN1735.jpg


P1012042.JPG

免费打赏
bgla116
2010年04月25日 19:58:09
2楼
没有见过这么小的夯土锤
回复
jilinpd
2010年04月25日 21:37:35
3楼
意义不大,效果肯定不佳。
回复
linghonghua111
2010年04月25日 21:45:10
4楼
真的没见过。。。。。。。。。。
回复
koerchen
2010年04月25日 23:55:56
5楼
还不如用那太机械来回走动效果来的好吧,我觉的
回复
wangxichena
2010年04月26日 12:37:24
6楼
大锤是18吨的 从16.7米高处落下 3000knm夯击能量 影响深度达8米左右 大锤是做点夯的
回复
wangxichena
2010年04月26日 12:38:29
7楼
小锤10吨的 从10米高处落下 小锤是做满夯用的 强夯一般用在郊区 非住宅密集区域 节省造价
回复
czcz520520
2010年04月26日 13:42:14
8楼
软弱土层如果厚度过大,使用强夯地基应该不适宜吧?
回复
wangxichena
2010年04月26日 17:27:37
9楼
有夯机能量决定影响深度
回复
jak80
2010年04月26日 18:19:28
10楼
夯锤是挺小的,应该是满夯时采用的~!
回复
lweich2003
2010年04月26日 21:19:59
11楼
强夯地基从处理效果上看挺适合单路施工的
回复