人防密闭阀后风管材质问题
bn5809
bn5809 Lv.3
2010年04月25日 16:30:57
来自于通风排烟
只看楼主

人防密闭阀后到风机这一段采用2MM普通铁皮制作风管的依据是什么?风机之后是否就可以采用镀锌钢板了

人防密闭阀后到风机这一段采用2MM普通铁皮制作风管的依据是什么?风机之后是否就可以采用镀锌钢板了
免费打赏
toplhc
2010年04月25日 23:57:57
2楼
人民防空地下室设计规范 GB 50038-2005第5.2.12条

如果没有规范,可以在论坛搜索下载电子版,看看条文,看看解释,还有疑问再来
回复
tianqu987
2014年11月06日 11:41:02
3楼
染毒区必须使用2-3mm后钢板焊接而成。染毒区之后可以使用0.75mm厚以上的钢板制作风管。
《人民防空工程施工及验收规范》10.2.2-10.2.3(强条)
回复