10KV电缆中间头
sdw88889
sdw88889 Lv.2
2010年04月25日 21:34:45
只看楼主

有一工地勾机把埋地3米以下的10KV 3*95电缆挖断。用一般的冷缩中间头接好再埋好可以吗?

有一工地勾机把埋地3米以下的10KV 3*95电缆挖断。用一般的冷缩中间头接好再埋好可以吗?
免费打赏
fifa002
2010年04月25日 21:59:13
2楼
可以啊 不过要切掉一些,希望电缆有足够的预留
回复
lgf860
2010年04月26日 10:32:17
3楼
可以,工艺必须做好
回复
liu671224
2010年04月26日 20:59:38
4楼
可以啊 ,:o
回复
sxlzzdc
2010年04月26日 21:59:54
5楼
个人感觉应该注意以下几点:
1)、做好是前提。这里包括做头时的温度、空气湿度,冷缩套件电压等级、型号是否配套,以及制作工艺水平等等。
2)、按标准,做好后应该做相关电气试验,合格方准投用。
3)、接头应预留适当长度,并做好防护及标记。
回复
jztgg
2010年04月27日 06:35:29
6楼
可以,但是中间头必须安装好,应力锥及半导电层安装到位,使场强均匀,安装好后外面加装保护盒,密封,最好做个电缆接头井,一般电缆故障全在电缆中间头及终端头,或外力破坏,作井以备下次故障好处理。
回复
chfzj03
2010年04月27日 08:43:01
7楼
可以,不过做好之后要重做一下电缆的耐压试验。保证没问题
回复
henananyanggutao
2010年04月27日 08:47:11
8楼
可以。按照规范做完了在做实验合格后,做好地埋掩护措施就OK了
回复
liu630
2010年04月27日 09:28:54
9楼
没问题的,做好接头试验合格后直接埋起来就行了,我都做过好几个了,送电后一点问题都没有。
回复
fg56h
2010年04月28日 20:00:34
10楼
顶一下
回复
lgf860
2010年05月13日 16:58:33
11楼
:handshake
回复

相关推荐