有一工地勾机把埋地3米以下的10KV 3*95电缆挖断。用一般的冷缩中间头接好再埋好可以吗?
有一工地勾机把埋地3米以下的10KV 3*95电缆挖断。用一般的冷缩中间头接好再埋好可以吗?
12楼
可以,但是中间头必须安装好,应力锥及半导电层安装到位,使场强均匀,安装好后外面加装保护盒,密封,最好做个电缆接头井,一般电缆故障全在电缆中间头及终端头,或外力破坏,作井以备下次故障好处理
回复
13楼
根据广州供电局的要求,最后用热缩的,同时要砌个中间接头井,以便维护及下次故障处理
回复
14楼
:victory: 如果是直埋电缆,就特别麻烦。做电缆头的余量不够,得移动电缆留够余量再做中间头。
至于做热缩还是冷缩,或是绕包都行,做完中间头有两点值得注意:一是防水,附边缘的防水一定得特别处理;二是防护,可通知装甲带恢复。最后同楼上所提示,最好在这个位置砌井,方便监测和维护。
如果是电缆沟或通道之类的,就不成问题。
回复
15楼
楼上几位说的很专业了已经 呵呵 这是个小活,看手艺了
回复
16楼
路过 顶楼主
回复
17楼
楼主辛苦 支持一下
回复
18楼
建议采用防水专用型电缆10KV中间接头,做好后用2500V的MKΩ表测试,直敷电缆不能用一般的冷缩中间头,电缆沟敷设就可以作常规做法。