隔离开关和断路器有什么区别啊?它们分别用在什么地方啊?十分感谢!
隔离开关和断路器有什么区别啊?它们分别用在什么地方啊?十分感谢!
12楼
那么,低压--隔离开关不能替代断路器,而断路器可替代隔离开关,对吗?十分感谢赐教!
回复
13楼
首先要我回答你的这个问题,我都觉得好困难.呵呵,...你问的没有实际意义..
那我问你,装隔离开关的目的是什么???如果你的隔离开关换成了断路器.那不就成了两个断路器控制一线路或负载吗???有意义吗?????
回复
14楼
在高压电器中:
1、隔离开关作用:1)隔离电源;2)双母线中倒排操作;3)拉合小电流电路(中性点、压变、一定条件的空载变压器/线路,慎重!)4)接地隔离开关用于代替携带型接地线。
2、断路器作用:1)控制:根据运方,将设备投入或退出运行;2)保护:故障时,保护发出跳闸命令,断路器将故障元件切除。
* 隔离开关和断路器都属于开关元件,但本质的区别在于:隔离开关没有专门的灭弧装置,不能用于通断短路电流,甚至负荷电流。
回复
15楼
隔离开关千万不能带负荷操作, 断路器可以带负荷操作。
回复
16楼
请换个思路:如果可替代,那前人岂不是多此一举?
回复
17楼
隔离开关一般情况下是作为检修用的,所以无论是低压还是高压隔离开关,均有个明显的特点,就是要有可见的隔离断口。隔离开关一般同固定式安装的断路器配合用的情况较多,无论是在高压还是低压的领域中。举例来说:低压的GGD柜,若ACB是固定安装的,则上方要配个隔离开关,道理很简单,当ACB出现故障时需检修,只需将隔离开关分开便可,无需去停高压侧的电;若ACB是抽出式的,则其无需配隔离开关。高压开关柜也是如此,象KGN柜型,其VCB上、下均需配GN系列的隔离开关,若是KYN28柜,因为其VCB是可抽出式的,所以也不需配隔离开关。
楼上有位兄台说的对,隔离开关是不能分断短路电流的,断路器是可以的。但是一般的断路器是没有可见断口的,所以也不能说将断路器替代隔离开关。
在高压领域中,隔离开关与断路器是遵循两个完全不同的标准,一个是GB 1985,一个是GB 1984,但是隔离开关同接地开关用的标准是一样的。
回复
18楼
支持,感觉说的蛮详细的,可以替代教科书了.嘿嘿
回复
19楼
请教进行配电室改造时,原有进线电缆和设计进线电缆型号不一样还能在原有的进线接
重新设计的型号的电缆吗?
回复
20楼
隔离开关有明显的断开点,而断路器就没有明显的断开点(抽屉式断器除外)。
回复
21楼
隔离开关并不一定有明显的断开点,如QSA系列等。