楼梯间加压送风风机设计院给放在楼顶了,但我的老板将顶层改为其他用途,将风道封死了,我将风机挪到四层裙房房顶位置,不知道可不可以
楼梯间加压送风风机设计院给放在楼顶了,但我的老板将顶层改为其他用途,将风道封死了,我将风机挪到四层裙房房顶位置,不知道可不可以
2楼
完全可以啊,你说的方法没有人和问题,只要别人不投诉,消防肯定可以过。
回复
3楼
如楼上所说,加压风机并没有要求必须设置在屋面,从某种程度上说,加压风机设置在加压送风井的中部更有益于竖井压力的稳定,风量的均衡。
回复
4楼
学习了,以前总是见在屋顶的
回复
5楼
严格来讲,将风机移到裙房屋顶后,你的风机压头要减小。
回复
6楼
可以使用加压送风封口处一定要处理好,注意防火
回复
7楼
学习了,以前以为加压风机就应该放在楼顶的。。
回复
8楼
完全可以的啊
回复
9楼
当然没问题了,有条件的话,放在中部比顶部还好呢……
回复
10楼
可以啊。位置没有硬性规定啊。压头问题,风量分配问题,楼梯间压力梯度问题
回复
11楼
《技术措施2009 暖通空调动力》第74页 第4.11.6条下的第3点中提到:排烟风机宜设置在排烟系统的上部。
楼主可以自己看看这本书里讲的。不过此处用了一个“宜”字,不是强制。
回复