独立基础如何计算抗倾覆?!
bobyzhang1111
2010年04月26日 10:47:48
来自于地基基础
只看楼主

本人正在核算一个塔式起重机的基础,基础顶部的弯矩、水平力较大,但是目前建筑地基基础规范内没有针对独立基础抗倾覆计算的相关规定,只有挡土墙有抗倾覆验算这条,所以不知道有什么可以参考的另外我们经常做的一些独立设备的基础,按道理说也应该计算抗倾覆,但是大家好像之算算抵抗弯矩是否超过弯矩,对于基础是否与基底接触面积,好像没有看到相关规定;另外计算抗倾覆是用的是荷载标准值还是荷载设计值?谢谢!

本人正在核算一个塔式起重机的基础,基础顶部的弯矩、水平力较大,但是目前建筑地基基础规范内没有针对独立基础抗倾覆计算的相关规定,只有挡土墙有抗倾覆验算这条,所以不知道有什么可以参考的
另外我们经常做的一些独立设备的基础,按道理说也应该计算抗倾覆,但是大家好像之算算抵抗弯矩是否超过弯矩,对于基础是否与基底接触面积,好像没有看到相关规定;
另外计算抗倾覆是用的是荷载标准值还是荷载设计值?谢谢!
免费打赏
jak80
2010年04月26日 17:56:58
2楼
抗倾覆验算荷载应该是承载能力极限状态下的基本组合值,系数取1.0
回复
bobyzhang1111
2010年04月27日 10:21:22
3楼
敢问哪本书或者规范有这方面的介绍
回复
lin53373353
2010年08月24日 21:40:33
4楼
我也想知道啊!而且正在寻找这方面的资料啊!
回复
zwfang
2010年08月25日 11:36:31
5楼
我的设计,一般基础控制大小应力比3:1,次要的结构,如管道支架在风荷载作用时,最多到0,出现脱离可以计算,但变形往往太大,引起倾斜
回复
流浪的土豆
2013年11月07日 14:49:22
6楼
zwfang 发表于 2010-8-25 11:36 我的设计,一般基础控制大小应力比3:1,次要的结构,如管道支架在风荷载作用时,最多到0,出现脱离可以计算 …出现脱离了以后就不合适了吧?整个受力都会发生改变.
回复
ufomader
2013年11月07日 17:43:25
7楼
按规范上面的计算就行了。
回复
威猛的小老虎
2013年12月12日 15:10:32
8楼
有的,你可以按照高耸结构设计规范2006的7.2节进行独立基础的抗倾覆验算,当基础的尺寸及埋深有限制条件时,可以加锚杆,在7.3.16节锚杆基础可以计算
回复
威猛的小老虎
2013年12月12日 15:17:32
9楼
计算抗倾覆时,基础顶面的水平力要换算成弯矩
回复
xtpxtp1
2014年05月20日 14:03:50
10楼
我也在找这方面的计算资料,盼有人给出.
回复
wy389224159
2015年12月26日 10:34:32
11楼
同问。。。。